В чем отличие кабелей ВВГ и КВВГ |
Довольно частой темой обсуждения на отечественных форумах, посвященных кабельно-проводниковой продукции, является взаимозаменяемость таких востребованных видов кабелей, как ВВГ и КВВГ. Мнений по этому поводу достаточно много – кто-то утверждает, что кабели идентичны и легко заменяют друг друга, некоторые утверждают обратное, также находятся и такие, кто настаивает на том, что кабель КВВГ – это просто неудавшийся вариант первого кабеля. Существуют ли в действительности отличия между этими кабелями или же это просто курьезная ошибка кабельного производства? На самом деле, дискутировать есть о чем. Кабели, действительно, на первый взгляд, очень схожи – изготавливаются по одной технологии, имеют медное исполнение токопроводящих жил, изоляционную и внешнюю оболочки из одного и того же поливинилхлорида пластиката, и одинаковые электрические характеристики. Понятно, что столь большое различие в использовании предполагает определенные конструктивные особенности данных кабелей. Возьмем для рассмотрения два кабеля с одним и тем же сечением и количеством токопроводящих жил, например, 3х2,5. Первое конструкционное различие двух кабелей заключается в цветовой маркировке изоляционной оболочки. Токопроводящие жилы в контрольном кабеле скручены, в каждом повиве обязательно одна из них с изоляцией синего цвета – счетная жила, красного цвета — жила направления. Цвет третьей жилы в кабелях 3х2,5 может быть различной цветовой окраски, но отличной расцветки от счетной пары. Кабель ВВГ имеет одинаковую расцветку изоляционной оболочки. Также, в некоторых случаях, в силовом кабеле жила заземления может быть выполнена сечением немного меньшего диаметра, чем все остальные токопроводящие жилы.Следующее различие – максимальная температура нагревания жилы. Для силового кабеля – 80 градусов, для контрольного кабеля — 70 градусов. Данные кабели будут отличаться также и по эластичности, поскольку силовой кабель может изгибаться с радиусом до 10 внешних диаметров, а контрольный до 4. Впрочем, самым существенным отличием для данных кабелей является толщина изоляционных слоев, как жил, так и внешней оболочки. У контрольного кабеля номинальная толщина изоляции в соответствии с государственными стандартами производства составляет для сечения 2,5 мм2 – 0,7 мм, для силового кабеля – 0,8 мм. Соответственно, номинальная толщина внешней оболочки для Таким образом, более тонкая, а, следовательно, менее стойкая к высокому пробивному напряжению изоляции контрольного кабеля исключает возможность полной идентичности силовому кабелю. Об этом свидетельствует и определенные госстандартами тестовые испытания: силовой кабель должен выдержать напряжение до 3 тысяч вольт в течение 10 минут, контрольный кабель – 2,5 тысячи вольт на протяжении всего лишь 5 минут. Таким образом, из рассмотренного выше примера можно сделать следующий вывод – взаимозаменяемость данных видов кабелей односторонняя. То есть, возможна лишь в том случае, если контрольный кабель заменяется более стойким к пробивному напряжению силовым кабелем. Но силовой кабель ВВГ немного дороже КВВГ, но оно и логично, поскольку материала на изоляцию для контрольного кабеля расходуется меньше, чем для силового. И надо отметить, что подобная замена возможна только в нежестких эксплуатационных условиях. А вот с взаимозаменяемостью фланцев дела обстоят немного проще. Фланцы — это металлические изделия предназначенные для скрепления концов труб или запорной арматуры друг с другом, в результате чего получается трубопровод. На сегодняшний день есть немного компаний, поставляющих качественные фланцы. Одной из таких компаний — лидером своего сектора является компания Оникс. Компания поставляет большой ассортимент изделий для трубопроводной арматуры (фланцы стальные, детали трубопроводов и др.) и самой трубопроводной арматуры. Сейчас купить фланцы в компании Оникс можно по очень выгодным ценам. |
Кабели: Контрольные и Сигнальные (КВВГ, МКШ, МКЭШ) – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана
Многожильные сигнальные и контрольные кабели: КВВГ, МКШ, МКЭШ
Этот пост составлен из двух постов: когда-то в 2012 году (21.10.2012) я написал пост про кабели КВВГ, а потом, в 2016 году — отдельно пост-заметку про кабели МКЭШ. В те времена я эти кабели использовал постольку поскольку, и информации было мало.
Сейчас я слил эти посты в один, слил комментарии с двух постов вместе и добавил новые фотки и подробную инфу! А продолжу я эти посты ещё двумя постами — про гибкие силовые кабели и про кабели для RS-485.
Дата поста изменена на 2019 год, чтобы все увидели этот пост и перечитали его. Вставлены ссылки на посты про расключение кнопок управления светом, примеры применения кабелей. Старые фотки от 2012 и 2016 года оставлены по ходу повествования =)
История этих постов уходит корнями в далёкое детство: я очень любил гибкие круглые кабели, в которых много жил и постоянно их искал. Мне не нравились телефонные кабели, так как проводки там были тонкие и неудобные, а любил я кабели с гибкими жилами.
Это всё — лирика! Но где у нас в щитах или электрике квартир/коттеджей нужны кабели с большим числом жил? А для того, чтобы передавать много сигналов в щиты! Вообще, к поиску кабелей с большим числом жил я пришёл тогда, когда мне понадобилось подключать кнопки для импульсных реле и захотелось сделать кабель, в котором одна жила — общая (фаза на кнопки), а остальные жилы — сигналы от этих кнопок (про это сначала почитайте пост про подключение импульсных реле, а потом пост про кнопки для них).
Обычные кабели для электропроводки выпускаются на 2, 3, 4, 5 жил. Складские позиции обычно на 3 и 5 жил. А вот шо делать, когда тебе надо 7 или больше жил? Вот тогда-то на помощь приходят многожильные кабели, у которых можно найти 3, 5, 7, 10, 14 жил (это чаще всего стандартный ряд числа жил). Я захотел поделить их на две группы: силовые и управления, потому что кабели разных марок и типов имеют разный ряд сечений жил. Например, хрен вы найдёте МКШ с жилами на 2,5 квадрата (или он будет дико заказной). С другой стороны кабель КГВВ с жилами на 2,5 или 4 квадрата найти можно!
Поехали разбираться!
Содержание
- 1. Типы и терминология жил кабелей. Ещё раз, последний, чтобы никто не запутался.
- 2. Многожильные кабели. Нафига они нужны и почему я начал ими пользоваться.
- 3. Кабели КВВГ (и их производные). Счёт и обозначение жил кабелей.
- 4. Кабели типа МКШ/МКЭШ и их применение.
1. Типы и терминология жил кабелей. Ещё раз, последний, чтобы никто не запутался.
И разбираться мы сначала будем с мать её терминологией. Честно сказать? За эти годы вы меня с ней достали, поэтому я в последний раз напишу про разницу между «одножильный-многожильный», а потом буду за незнание этого пиздить =)
Одножильный кабель или провод — это значит, что внутри него есть всего один проводник. Одна штука, одна жила. А многожильный — когда жил (отдельных проводов) внутри — больше одной. То есть, вот ЭТО вот:
Красивый срез кабеля 1х630
Это одножильный кабель. Сечением 1х630 квадратов (это из поста про толстые кабели). А кабель хотя бы в 2х1,5 — из двух жил — это многожильный кабель.
А то, что все называют «одножильным» и «многожильным» правильно называется однопроволочным и многопроволочным. Лучше говорите жаргонно: жёсткая жила и мягкая жила, и не пытайтесь выпендриваться терминами, если не до конца в них разбираетесь =)
Почитайте первый заголовок в посте про наконечники НШВИ, где подробно расписана терминология и разница между «одножильным» и «многожильным» «проводом» и «кабелем».
2. Многожильные кабели. Нафига они нужны и почему я начал ими пользоваться.
Вернусь к тому, с чего начинал этот пост: зачем нужны кабели с большим числом жил? Где их можно и удобно применять? Давайте подумаем и выпишем разные варианты, объединять которые будет то, что один кабель с большим числом жил всегда будет занимать меньше места, чем несколько кабелей с меньшим числом жил.
Многожильные сигнальные и контрольные кабели: КВВГ, МКШ, МКЭШ (вид сзади)
Во-первых, как кабели управления светом — кнопками для импульсных реле/ПЛК. Когда мы монтировали огромную квартиру (ссылки на посты: Раз и Два и Три), в которой было по 5 кнопок управления светом в каждой комнате (и ещё и в нескольких местах), то вот там эти кнопки очень удобно завелись на кабель КВВГ 7х1,5: одна жила была общей, а остальные шесть жил шли на 5 кнопок (одна в резерве).
Вот схема разводки с той квартиры:
Схема-пример использования кабеля КВВГ для подключения 5 кнопок
Причём в зависимости от того, как защищается эта линия кнопок внутри щита, кабель можно брать с сечениями на 1,5 квадрата (под автомат на 10А, которым сразу и цепи управления и линии света защищаются), а можно защитить кабель управления клеммой с предохранителем и взять его на 0,5 квадрата.
Во-вторых, такие кабели удобны для подключения всякого оборудования, для которого требуется нестандартное число жил и сечение. Ну хотя бы FAR’овских кранов, у которых пять жил (управление + концевик открытия). Там достаточно кабеля 5х0,75 — но силовые кабели ВВГ выпускаются минимум на 1,5 квадрата. И если вам не хочется тянуть толстый кабель — поищите его среди КВВГ/МКШ.
Другой пример — фанкойлы (вон из поста про щит на KNX на Пречистенку). На этот фанкойл надо передать питание вентилятора (L питание, L Скорость 1, L Скорость 2, L Скорость 3, N, PE) и управление магистральным клапаном хладогента (L открыть, L закрыть). Изначально проектанты накидали сюда аж три кабеля по 5х2,5 жил (зачем — хер знает), а я уложил это всё в один КВВГ 7х1,5.
В-третьих, хитрое применение кабелей КВВГ я выдумал, когда придумывал проект для управления светом в дачном доме. Там были комнаты, в которых было много групп света, но все эти группы были малонагруженные: вся комната висела на одном автомате на 10А.
Что можно было сделать (про эту фишку я подробно рассказывал в посте про кнопки для импульсных реле)? А сделать магистральный кабель на базе КВВГ таким образом, чтобы упаковать туда фазы после импульсных реле, общий ноль и PE (мы можем это сделать ТОЛЬКО если все эти импульсные реле висят на одном автомате), протащить такой кабель от щита до помещения, а потом там через необслуживаемую распаечную коробку развести его на отдельные кабели 3х1,5 до светильников так, как если бы они из щита такими и пришли. Такое решение сильно экономит в деньгах и в месте в трассах, которое занимают кабели.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Такие извращения, когда в один кабель упаковывается несколько разных сигналов, следует применять только тогда, когда этот кабель целиком отключается одним автоматом в щите. Это диктуется правилами безопасности: весь кабель должен отключаться целиком, не должно быть такого, что часть жил кабеля питается от одного автомата, а часть — от другого (как было в этом гребаном примере).
В-четвёртых, такие кабели бывают экранированными. Поэтому ими удобно подключать разные датчики (температуры или давления — в будущем посте я расскажу про такой щит). В этом случае нам удобно взять гибкий кабель МКЭШ (с экраном) небольшого сечения (на 0,5 или даже на 0,35 кв.мм) и изящно протащить его до датчика.
3. Кабели КВВГ (и их производные). Счёт и обозначение жил кабелей.
Начинаем с кабелей КВВГ. Сейчас есть все их модификации, которые такие же как у силовых кабелей: КВВГ, КВВГнг, КВВГ(А)нг-LS. Это кабели, которые называются контрольными, потому что у них может быть большое число жил (от 4 до 37 штук). Жилы — однопроволочные (жёсткие), сечения от 0,75 до 2,5 кв.мм. Чаще всего в наличии бывают кабели с жилами на 1,5 квадрата, а найти 0,75 уже тяжелее (по отзывам заказчиков, которым я закладывал такие кабели в проект).
Я отношу этот кабель к силовым, потому что он имеет жёсткие жилы и рассчитан на напряжение до 600 вольт. То есть, гонять по нему 230V и использовать его в стационарной проводке — прям милое дело! И тут как раз нам на руку его однопроволочные жилы: затащил его на клеммы в щите — и не паришься.
Ну или воткнул его в контакты кнопок света — и тоже не паришься.В промке этот кабель любят на всяких подстанциях: ими удобно подключать приводы или измерительные цепи. Где-то у меня валялась фотка щита управления то ли выключателем, то ли разъединителем (то ли ещё чем) — и вот там ясно видны КВВГхи. Если нужно — то такие кабели выпускаются ещё и с экранированием (обозначение «КВВГЭ»).
Первое, с чем я столкнулся, когда купил КВВГ для своего первого проекта — это то, что у него совсем другая логика обозначения жил. В обычных силовых кабелях (на 3 и 5 жил) жилы всегда обозначаются цветом: или вся жила красится, или на ней делается цветная полоска. С этим всё понятно: этого требует стандарт на силовые кабели — там надо чётко определять, где фазы (фаза), где ноль и где PE.
А вот во всех контрольных или монтажных кабелях совсем другая система обозначений! Я сейчас про неё расскажу! Вот вам фотка двух кабелей КВВГ. У одного жилы разноцветные (и вы могли бы ожидать именно этого), а у другого — якобы ошибка, всего две цветные жилы, а остальные белые и прозванивай их как хочешь.
Кабели КВВГ и КВВГ-нг 7×1.5 кв.мм
Ошибка? Нет! Это не ошибка! И не происки заводов или каких-нить успешных менеджеров. И даже не махинации вида «во, осталось дохрена белого провода, ща мы его весь на КВВГ спустим, похер, прозвонят как-нибудь»… =) Причём всё это вообще зависит от завода и даже от партии кабеля. Некоторые заводы всегда делают цветные жилы, а некоторые то херачат цветные + белые, а то цветные + красные или ещё хрен какие (особенный треш твоорится с цветами у МКШ).
Это всё-таки не ошибка — а специальная система обозначений жил! И любой монтажник этот самый КВВГ с белыми жилами расключит и даже ничего не удивится! Вот помните многопарные кабели типа «Витая пара»? Там каждая пара имела свой цвет, а группы пар тоже имели свой цвет. А цвет обозначал порядковый номер пары или группы пар. Надо было помнить пять цветов — и мы могли точно определить номера пар и групп.
А в многожильных кабелях типа КВВГ, МКШ/МКЭШ (и забегая вперёд — кабелях типа КГВВ, РПШ) тоже есть счёт: жилы считаются по кругу! Поэтому нам надо всего лишь знать начало и направление круга — и для этого достаточно двух цветных жил в кабеле!
Давайте разберём простой пример на тех двух кабелях из фотки выше (от 2012 года). Смотрите на левый кабель на срезе:
Вид среза кабелей КВВГ и КВВГ-нг
Видите, как расположены жилы? Есть внешний круг из шести штук и одна жила в центре. Вот берём и считаем по кругу в любом направдении, какое нам нравится. Например, так:
- Красный = первая;
- Первый белый после красного = вторая;
- Второй белый = третья;
- Третий белый = четвёртая;
- Четвёртый белый = пятая;
- Синий = шестая.
Ну а центральная — седьмая, она в центре и легко находится. Считать так можно хоть по часовой, хоть против часовой стрелке. А если в кабеле будет больше чем семь жил, то таких кругов будет несколько — они будут вложены друг в друга.
Зацените новую фотку. Слева на ней КВВГнг 10х1,5. Тут видны два круга: восемь штук снаружи и две в центре. Считаем так же: зелёная, жёлтая и пошли по часовой. А справа — кабель другого завода (7х1,5), в котором с завода все жилы сразу цветные.
Кабели КВВГ на 7 и 10 жил разных заводов (счёт жил кабеля)
Не ждите стандартных цветов: здесь важен просто номер жилы, а не PE или L/N, потому что кабель предполагается использовать как контрольный.
Поэтому когда вы его монтируете, вам надо пометить жилы таким образом, чтобы другие монтажники могли после вас в них разобраться.Для пометок можно использовать бирки, цветные термоусадки или чёрточки на жилах (если они белые — то чёрным маркером): чёрточка ставится по номеру жилы (такой способ использовали в старые времена). Вот примерчик на том же кабеле в десять жил:
Пример маркировки жил кабеля чёрточками
Ну а совсем близко от себя вы можете встретить кабели КВВГ в подключении светофоров! =) Вот я в 2012ом году фоткал временное подключение светофора на Шоссе Энтузиастов:
Применение кабеля КВВГ в светофорах
Народ тут атжог на WAGO — сращивал несколько КВВГ между собой, потому что в этот момент там перестраивали переходы и временно переносили светофоры.
Применение кабеля КВВГ в светофорах
4. Кабели типа МКШ/МКЭШ и их применение.
Теперь переходим к кабелям МКШ/МКЭШ (экранированные). Они у нас значатся как межблочные монтажные, но их охрененно применять как кабели для подключения всяких хреновин с небольшими токами. У МКШ/МКЭШ не будет больших сечений (максимум около 0,75..1,5 кв.мм), зато есть более мелкие, чем у КВВГ. Например на 0,35 и 0,5 кв.мм. Число жил — до 14ти штук. Рабочее напряжение — до 500 вольт (то есть, гонять сетевое 230V можно легко и без проблем). Жилы — гибкие (многопроволочные).
Самое главное их достоинство — гибкость. Из такого кабеля можно сделать какой-нить шлейфик управления для домашних поделок или какой-то техники, подключить датчики или какие-нибудь сервоприводы: кабель же можно взять небольшого сечения, и он будет небольшого диаметра, а гибкие жилы можно вообще облудить и припаять.
Как только я стал уходить с обычных импульсных реле, которые я защищал автоматом на 10А и использовал из-за этого кабели на 1,5 кв.мм, на ПЛК и Logo, то я стал использовать кабели типа МКШ для линий кнопок света, чтобы эти кабели занимали меньше места в кабельных трассах.
Так как кабели имеют гибкие жилы, то если мы втыкаем их в пружинные контакты кнопок/выключателей, то эти жилы надо обжать наконечниками НШВИ (для UNICA) или НШВ (без юбочек) для тех серий выключателей и кнопок, куда НШВИ из-за своей юбочки не довлазят.
Применение кабелей МКШ для расключения кнопок управления светом по квартире (через импульсные реле / ПЛК / Logo)
С цветами у МКШ ещё большее раздолбайство и трешак, чем у КВВГ. Вот зацените три штуки кабелей. Все на пять жил, но цвета совсем разные =))
Кабели МКШ 5х0,5..0,75 и разные по цвету жилы (это нормально)
Но правило подсчёта жил кабелей — то же самое. Вот тут на срезе это хорошо можно увидеть. Снова берём последовательность, например, по часовой стрелке — и панеслась: чёрный, синий, далее…; жёлтый, зелёный, далее…; белый, жёлтый, далее…
Счёт проводов в кабелях МКШ/МКЭШ/КВВГ и прочих подобных
Мы монтировали один щит, кабели под который надо было найти срочно — их пришлось собирать разных партий и разных заводов из наличия. Так вот один раз (я такого никогда не видел) мне попался МКШ, в котором жилы имели свивку в пары и по этим парам их и надо было определять:
Интересный кабель МКШ/МКЭШ, в котором жилы скручены попарно
Кабели МКЭШ точно такие же как и МКШ, но с экраном вокруг кабеля. То есть по ним можно передавать чувствительные сигналы. Или наоборот — делать так, чтобы сигналы из этого кабеля не создавали помех другим. Ну, конечно же, экран не панацея от всего подряд. Мне вон ща на мыло чувак написал о том, как ему КВВГЭ для управления сервозадвижкой экранировать от насоса с напряжением в 6 кВ. Блин, да никак. Разносить кабели и пиздец… =)
Вот образцы кабелей МКЭШ с разным числом жил и партий (опять же напоминаю, что цвета жил всегда отличаются и вон — некоторые заводы делают разноцветные жилы).
Кабели МКЭШ (экранированые), аналогичные кабелям МКШ
В щите котельной в Папушево, про который я расскажу в будущих постах, я использовал МКЭШ для датчиков температуры и давления по котельной. Эти датчики имели контакт экрана или PE, и со стороны датчиков я подключал экран МКЭШ к этим контактам.
А со стороны щита разделал МКЭШ таким вот образом: выпустил экраны назад и надел на это место термоусадку. Потом я подключил эти экраны на клеммы PE, которые специально для этого поставил в щит.
Вывод экрана кабелей МКЭШ внутри щита при подключении
В 2016 году я собирал щит на ОВЕНе, и там у меня возникла задачка прокинуть измерения параметров сети через место в щите, в котором навалом сигналов управления 0..10V с ПЛК. Я подумал — и купил МЭКШ 10х0,75. Сейчас вставлю кусочек того поста.
Кабель МКЭШ 10×0,75
Решил я по приколу заморочиться. Собираю я, значит тот самый щит на ОВЕНе, про который уже упоминал — как я там всякие монтажные хитрости применял — и в этом щите у меня есть небольшой блок клемм, на который выведены сигналы с ввода сети и с трансформаторов тока. Чтобы ПЛК мог получать данные о потреблении и чего-нибудь с ними делать. Но ввод сети у меня находится сверху щита. А ПЛК — снизу. И ещё рядом с этим модулем ввода параметров сети (так называется штуковина, которая всё меряет и по RS-485 в ПЛК отдаёт) стоит модуль ввода температур.
Ну и как-то стало мне скучно тащить пучок измерительных хвостов через весь щит вместе со всякими сигнальными. И стал я думать, как аудиофил — может экранировать чем-то? Или жгут какой выдумать? А потом стал искать какой-нибудь кабель, который мог бы мне подойти: иметь 10 жил, экран и быть рассчитан на сетевое напряжение. Все слаботочные провода и кабели я отмёл — там рабочее напряжение не то. КВВГ отмёл, потому что уж очень толстый на 10 жил и ещё и моножильный, а мне хотелось красивые гибкие проводки иметь. И нашёл — МКЭШ. Взял МКЭШ 10×0,75. Диаметр он имеет около 11 мм, и по всем документам расчитан на 500 вольт аж до 400 Гц. Что все мои запасы измериловки покрывает с огромным запасом!
Сегодня сгонял в «Электромонтаж», купил там кусок в 4 метра и начал с ним развлекаться. Срезал, зачистил, посмотрел как он устроен. Экран там сделан очень хорошо — честной оплёткой как в советском коаксиале типа РК-75, а не какой-нибудь фольгой. Провода внутри имеют адскую изоляцию, и наружняя оболочка тоже.
Кабель МКЭШ 10×0,75 (вид сзади)
Фотка тут плохая, но мы снова видим два круга из жил. Каждый круг имеет две цветные жилы (тут красная и жёлтая), и снова всё считаем по кругу.
Разделал я его хитро. Расплёл весь экран, скрутил его проволочки, одел их в тонкую термоусадку, а потом прессанул на неё наконечник ТМЛ. А после этого весь хвост кабеля одел в ещё одну термоусадку. В итоге я закрепил его около своего блока клемм для измерений:
Кабель МКЭШ 10×0,75 и щит автоматики (контроль ввода сети)
А в нижнюю часть щита я опустил его внутри WR-профиля: так как это кабель, а не отдельные проводочки, то мы его можем в металл уложить так, как будто он в металлическом лотке проходит.
Кабель МКЭШ 10×0,75 и его прокладка за WR-Рамой
Около измерительного модуля я его вывел в самом-самом низу перфокороба — он не помешает всяким мелким проводам в нём проходить. А дальше я его доподключу тогда, когда буду маркировку печатать на провода, потому что сам кабель тоже надо будет прозванивать и маркировать.
Кабель МКЭШ 10×0,75 и модуль ввода параметров сети ОВЕН МЭ110-220. 3М
Вот такое вот небольшое открытие. Кабель мне понравился и обрадовал! Если не найду ничего тоньше по диаметру — то куплю его 2х0,5 и разведу им аналоговые сигналы 0..10V.
…а наглая кошара начала жрать образец кабеля. Очень её часть медного экрана пропёрла.
Кабель МКЭШ и наглая кошара
Нажралась и задрыхла, сволочь. А потом опять небось блеванёт =) Задолбала она! =)
Кабель МКЭШ и наглая кошара
Дополнение от 2019 про кошару. Эта ТВАРЬ обгрызла второй кошке все усы, зассала и заблевала всё что можно, потом сожрала тапки, а потом сожрала кусок ПОДОДЕЯЛЬНИКА!!! Причём он так нормально ей зашёл — нигде никаких блевочков, полная тишь и гладь.
Кошка сожрала часть пододеяльника!
После этого её окрестили супер-офтальмусом и отдали туда же, откудова взяли — пускай другие дураки с ней возятся. Не заводите никогда ебанутых кошек! Если хотите — я как-нить ещё через N или M лет выложу на ЮТубчик нарезку про этого офтальмуса, мать её!
На этом — всё! В следующих постах (выпущу через пару дней) расскажу про многожильные силовые кабели и кабели для RS-485.
КабельКРПТ: технические характеристики, маркировка, применение
Электрикам часто приходится подключать мобильное оборудование и инструменты, и нужно найти кабель с соответствующим классом гибкости, чтобы его жилы и изоляция не были повреждены в процессе эксплуатации. Толстый гибкий кабель позволяет подключать и мощное электрооборудование. Примером может служить подключение сварочного аппарата или использование кабеля от аппарата к электрододержателю и массовому соединению. Эти потребности возникают как в быту, так и на производстве. Сегодня мы поговорим об одном из видов такой продукции и рассмотрим кабель КРПТ, его технические характеристики и область применения.
- Маркировка Пояснение
- Конструктивные особенности
- Описание характеристик
- Область применения
- Ведущие производители
Маркировка Пояснение
Из маркировки проводника можно узнать о его назначении и из чего он состоит. МСКТ расшифровывается как:
- К — кабель.
- Р — каучук. Говорит о материале, из которого изготовлена изоляция и оболочка.
- П — переносного типа. Эта буква указывает на возможность «подвижной» установки, т. е. на то, что во время работы оборудование и подключенные к нему устройства могут перемещаться. О масштабах поговорим позже.
- Т тяжелый.
Особенности конструкции
Гибкие жилы обычно выполняются с медными жилами, так как для создания многопроволочной жилы не используется алюминий. Отсюда следует, что КРПТ представляет собой медный кабель с гибкими многопроволочными жилами, он имеет резиновую изоляцию и общую оболочку, также выполненную из резины. Может использоваться как для внутренней установки, так и для внешней установки. Кабельные изделия в резиновой изоляции обладают хорошей гибкостью и защитой. С помощью КРПТ можно подключать нестационарные электроприборы и приводные механизмы, а также ручной электроинструмент.
Описание характеристик
Кабель КРПТ имеет широкое применение и может использоваться для подключения нагрузки к сети. Рассмотрим основные технические характеристики проводника:
- Напряжение 660/1000В переменного или постоянного тока соответственно.
- Допустимая токовая нагрузка (плотность тока) находится в пределах 3-20 А/мм 2 .
- Диапазон рабочих температур характерен для кабелей с резиновой изоляцией и составляет от -60 до +50 градусов Цельсия. Кратковременно может достигать 75 градусов по Цельсию.
- В зависимости от площади поперечного сечения жил и их количества наружный диаметр составляет от 8 до 69 мм.
- Количество сечений жил — от 0,75 кв. мм до 400 кв. мм
- Количество жил от 1 до 4. Защитная или нулевая жила маркируется желто-зеленым или синим цветом, что соответствует международной системе маркировки. Жила «земля» может быть тоньше остальных, например 3х2,5+1х1,5 – жилок три по 2,5 кв. мм и 1 сечением 1,5 кв. мм
- Соответственно вес кабеля от 90 до 9900 кг/км.
- 8 внешних диаметров — минимальный радиус изгиба.
- Срок службы 4 года.
- Состав изоляции не дает распространяться горению и позволяет использовать кабель для наружной прокладки без дополнительной защиты.
КРПТ чаще всего поставляется в барабанах диаметром от 10 до 22 см, его минимальная строительная длина 100 м. Для небольших партий кабеля до 100 м используется упаковка в мотках. Кабель соответствует: ГОСТ 13497-77 и ОСТ 16 0.505.003-77.
Ниже приведена таблица типовых сечений жил:
Область применения
Кабель KRPT используется везде, где требуется мобильная связь. Например, на грузоподъемных механизмах: кранах, тельферах, кран-балках. Он подвешен для питания движущейся тележки. Также можно использовать кондуктор для сварки и подключения сварочного аппарата.
В некоторых случаях КРПТ используется для подключения контрольно-измерительных цепей. Но по своему назначению и техническим характеристикам он не заменит специализированный вариант управления типа КВВГ. Кроме того, этот кабель подходит для сборки удлинителя, особенно если удлинитель будет использоваться на улице.
Допускается установка на открытом воздухе, закрепив на тросах. Его нельзя монтировать под землей без дополнительной защиты, так как есть риск повреждения изоляции под давлением грунта.
Топ производителей
К сожалению, КРИ снят с производства, его можно заменить кабелем КГ (кабель гибкий). В принципе, кабель КГ является полным аналогом КРПТ по техническим характеристикам, за исключением некоторых его вариантов. При этом следует отметить, что КРИ хоть и снят с производства, но купить его можно со склада, стоит обратить внимание на следующих производителей:
- Рыбинский кабель.
- ОАО «Электрокабель».
- Завод CAMCABLE.
- ГК «СЕВКАБЕЛЬ».
На этом мы заканчиваем обзор этого типа проводника. Теперь вы знаете технические характеристики кабеля КРПТ, область применения и основные сечения.
Сопутствующие материалы:
- Как сделать сварочный аппарат своими руками
- Прокладка кабеля под землей
- Как определить сечение провода
Опубликовано: Обновлено: 30.07.2018 Пока без коментариев
Телевизионные каналы Strathmore — 93267 Телевизионная антенна — Channel Master
Смотрите телеканалы в прямом эфире в HD бесплатно
Бесплатное ТВ
Каналы
Схема телевизионной антенны
и техническая информация
Free TV
Guide Listings
Эти и другие популярные каналы доступны в США и могут приниматься по всей стране с помощью телевизионной антенны.
До Доступных каналов для Strathmore, CA 93267*
Все каналы
Популярные каналы
Удаленные каналы
NextGen/ATSC 3. 0
ЗАГРУЗКА
* Фактическая мощность сигнала может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая, помимо прочего, конструкцию здания, соседние здания и деревья, погоду и конкретное приемное оборудование. Уровень вашего сигнала может быть значительно ниже в очень холмистой местности.
Вопросы? Мы здесь, чтобы помочь.
Развернуть все
ОсновыКак работает эфирное телевидение?
Крупные сети, включая ABC, CBS, NBC, FOX и PBS, имеют филиалы почти в каждом крупном городе США, которые вставляют местные программы в общенациональный канал сети, а затем транслируют телевизионные сигналы по воздуху с центральной радиовышки. Телевизионные сигналы передаются по воздуху и могут приниматься за несколько миль в вашем доме или офисе с помощью простой внутренней или наружной телевизионной антенны. Расстояние между вашим домом и вещательной вышкой в конечном итоге определит, нужна ли вам внутренняя или наружная антенна. Простой в использовании инструмент Channel Master на этой странице был разработан для определения каналов, доступных в вашем регионе. Наш механизм рекомендаций по антеннам также может определить и порекомендовать наружную телевизионную антенну, которая будет лучше всего работать в вашем регионе.
Сколько стоит эфирное телевидение?
Беспроводное программирование бесплатно для всех, кто может принимать сигналы с помощью антенны. Никаких уловок или уловок, местные филиалы могут транслировать бесплатно, потому что их бизнес-модель генерирует доход от просмотра потребителями рекламы, рекламных роликов и спонсорства.
Какие каналы я буду принимать и какие шоу смогу смотреть?
ABC, CBS, NBC, Fox, PBS и The CW доступны во всех крупных городах США. Также доступны различные другие сети, включая независимые, международные и религиозные каналы, но они различаются в зависимости от города. Вы получите все лучшие шоу, такие как «Танцы со звездами», «Анатомия страсти», «Бык», «ОТ», «Империя», «Это мы», «Чикаго Файр», «Вечернее шоу», «Голос», «Стрела», «Флэш» и другие. Местные новости и события в прямом эфире, такие как Олимпийские игры, Оскар и Суперкубок, также доступны бесплатно по эфирному телевидению.
Как установить телевизионную антенну?
Комнатную ТВ-антенну установить проще всего. Как правило, антенну крепят высоко на стене или рядом с окном, а затем коаксиальным кабелем подключают антенну к телевизору, цифровому видеорегистратору или телевизионной приставке. В то время как комнатные телевизионные антенны подходят для некоторых, Channel Master настоятельно рекомендует установить наружную телевизионную антенну, чтобы обеспечить надежность сигнала и наилучшее общее впечатление от пользователя. Установка наружной телевизионной антенны потребует больше усилий, чем установка комнатной телевизионной антенны, так как вам потребуется определить наилучшее место для установки антенны, а также подумать о том, как проложить коаксиальный кабель от антенны к каждому из телевизоров.
Как качество изображения по сравнению с кабельным и спутниковым?
Все основные сети транслируют сигнал в HD-качестве. Каналы высокой четкости, принимаемые по воздуху с помощью антенны, демонстрируют лучшее качество изображения, чем те же каналы, получаемые от обычного кабельного, спутникового или потокового провайдера.
Нужна ли мне антенна для каждого телевизора в моем доме?
Одну антенну можно разделить для подключения нескольких телевизоров, но может потребоваться дополнительное оборудование, такое как кабели, разветвители и усилители. Чтобы упростить установку, вы можете установить комнатную антенну на каждый телевизор в вашем доме. (Важно отметить, что хотя установка внутренней антенны в каждом месте установки телевизора может упростить установку, это не всегда лучший пользовательский опыт. Channel Master настоятельно рекомендует установить наружную телевизионную антенну для обеспечения надежности сигнала и наилучшего общего взаимодействия с пользователем)
Может ли моя квартира или товарищество собственников жилья запретить мне устанавливать антенну?
Вступившие в силу с октября 1996 года правила Федеральной комиссии по связи США (FCC) устанавливают, что вы имеете право установить видеоантенну на своем участке, независимо от того, находится ли он в собственности или в аренде.