Нормируется ли число кабельных муфт на кабельной линии в эксплуатации? | ЭлектроАС
Дата: 16 октября, 2011 | Рубрика: Вопросы и Ответы, Электромонтажные работы
Метки: Кабельные муфты, ПУЭ, Электромонтажные работы
Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!
Александр
Нормируется ли число линейных муфт на КЛ до 10 кВ в эксплуатации? Если муфт больше 5 на 1 км, то следует принимать решение о замене КЛ?
Ответ:
Для вновь вводимых в эксплуатацию кабельных линий число кабельных муфт определяется проектом электроснабжения. Количество кабельных муфт для проектируемых кабельных линий не должно превышать заданных параметров, указанных в требования ПУЭ, п. 2.3.70. Данное требование распространяется на вновь строящиеся кабельные линии и никакого отношения к эксплуатации не имеет. При повреждении кабельных линий в процессе эксплуатации, собственник вправе принять решение о замене кабельной линии полностью или установке на поврежденные участки кабельных муфт.
ПУЭ-6
2.3.70
Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:
для трехжильных кабелей 1 — 10 кВ сечением до 3 × 95 мм2 — 4 шт.;
для трехжильных кабелей 1 — 10 кВ сечениями х 120 — 3 × 240 мм2 — 5 шт.;
для трехфазных кабелей 20 — 35 кВ — 6 шт.;
для одножильных кабелей — 2 шт.
Для кабельных линий 110 — 220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
Прочая и полезная информация
Прочая и полезная информация
Читайте также:
- Как рассчитать стоимость электромонтажных работ в деревянном доме?
Марк Прошу Вас рассчитать стоимость электромонтажных работ (с учетом материалов: пластиковые короба, двухтарифный счетчик, медные провода, автоматы будут расположены как на первом, так и на втором этаже, по две розетки в . ..
- Можно ли выполнять электромонтажные работы во время дождя?
Сергей Владимирович Разрешено ли проводить электромонтажные работы во время дождя в сырую погоду под открытым небом? Электромонтажные работы можно проводить в любую погоду, главное обесточить тот участок энергосистемы, на котором Вы собираетесь …
- Могу ли я выполнить электромонтаж ВРУ в веранде?
Максим Прикинул, что самое оптимальное место электромонтажа электрощита ВРУ — это не отапливаемая, но сухая веранда. Зимой, понятно, там будет холодно. Существенно ли влияние температуры на работоспособность автоматов и УЗО? Есть …
- Разрешена ли прокладка кабеля за гипсокартоновыми стенами в гофре, поставить внутренние розетки, выключатели, распаечные коробки, то есть выполнить скрытую проводку?
Дмитрий Здравствуйте. У меня такой вопрос к вам? В загородном доме (деревянный коттедж) можно ли растянуть провода за гипсокартоновыми стенами в гофре, поставить внутренние розетки, выключатели, распаечные коробки, то есть выполнить . ..
- Когда можно выполнять электромонтаж контура заземления?
Артур Подскажите, электромонтаж контура заземления, можно ли проводить на не достроенном объекте? Спасибо. Электромонтаж контура заземления можно выполнить на любом этапе строительства. …
Экспертиза проекта электроснабжения, шефмонтаж, технический надзор, электроизмерения: +7(926)210-83-75
Срочная платная консультация инженера-энергетика +7(925)705-93-63
Оставить Комментарий
You must be logged in to post a comment.
Прочая и полезная информация© 2000-2023, Московская электромонтажная компания «ЭлектроАС»: Электромонтаж и электромонтажные работы Москва. Прокладка и электромонтаж кабеля, замеры сопротивления изоляции (электропроводки) и заземления, а также электромонтажные работы и услуги любой сложности по прокладке и установке кабеля, освещения, электрооборудования и электропроводки.
Основные требования к кабельным линиям в зависимости от вида их прокладки | Кабели
- кабель
- монтаж
- справка
- нормы
Силовые кабельные линии должны отвечать требованиям ГОСТ на отдельные виды кабелей или технических условий; их прокладка должна производиться в соответствии с ПУЭ с учетом «Единых технических указаний по выбору и применению электрических кабелей». Все силовые кабельные линии должны обладать необходимой механической прочностью, соответствующей способу прокладки, обладать термической и динамической стойкостью при протекании рабочих токов и токов КЗ, выдерживать определенные кратковременные перегрузки и перенапряжения, обеспечивать надежную работу в пределах нормативного срока службы, отвечать требованиям экономичности. Прокладка и монтаж кабельных линий всех напряжений, сооружаемых организациями других ведомств и передаваемых затем в эксплуатацию АО-энерго, должны выполняться под техническим надзором эксплуатирующей организации.
Кабельные линии прокладывают в земле (кабелеукладчиками), в траншеях (без труб и в трубах), в воде, внутри производственных помещений, кабельных сооружениях, на эстакадах, в галереях, открыто по стенам зданий и сооружений, а также в коллекторах — подземных сооружениях, предназначенных для прокладки в них кабелей совместно с линиями связи и другими коммуникациями.
Кабельные линии соединяют отдельные элементы электроустановок: электрические машины, аппараты, распределительные щиты и др. В местах присоединения к выводам электротехнических устройств и токопроводам монтируют кабельные концевые муфты или заделки. Отдельные строительные длины кабелей соединяют между собой с помощью соединительных, стопорных (их применяют на вертикальных и крутонаклонных трассах для ограничения стекания пропитывающего состава кабеля с бумажной пропитанной изоляцией) и переходных (их применяют при соединении кабелей с бумажной пропитанной изоляцией с кабелями, имеющими пластмассовую или резиновую изоляцию) муфт.
Наибольшее распространение получили кабельные концевые муфты и заделки из эпоксидного компаунда, самосклеивающихся лент и термоусаживаемых материалов, соединительные муфты из эпоксидного компаунда, чугунные и свинцовые.
Токопроводящие жилы соединяют между собой (при выполнении соединительных муфт) и прикрепляют к электрооборудованию (при монтаже кабельных концевых муфт или заделок) непосредственно с помощью контактной арматуры, конструкция которой зависит от формы и конструкции токопроводящих жил, назначения соединения и способа его выполнения (опрессовкой, сваркой или пайкой). Чаще всего применяют гильзы и наконечники.
Каждой кабельной линии присваивают наименование или номер. Чаще всего линию обозначают двумя цифрами, соответствующими номерам трансформаторных подстанций, соединяемых этой линией, причем первым указывают наименьший номер. Так, например, если кабельная линия из ТП2 заходит в ТП8, ее обозначают 2-8. Питающие кабельные линии обозначают также двумя цифрами — первая указывает номер центра питания, вторая — номер распределительного пункта, соединяемого этой линией с ЦП. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв греческого алфавита: А, В, С и т.д. или римских цифр: I, II, III и т.д.
Открыто проложенные кабели не реже чем через каждые 50 м должны быть снабжены бирками, стойкими к воздействию окружающей среды. Бирки устанавливаются также у соединительных и концевых муфт. На бирках кабелей и концевых муфт указывают марку, напряжение, число жил, сечение, номер или наименование линии. На бирках соединительных муфт указывают номер муфты и дату монтажа.
Трассу кабельной линии выбирают и прокладывают с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения его сохранности от механических повреждений, коррозии, вибрации, температуры перегрева от превышения пределов допустимой температуры и исключения поджога электрической дугой при повреждении рядом проложенных кабелей, когда на одном из них возникнет опасное короткое замыкание.
В кабельных сооружениях кабели при их замене рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами. На соединительных муфтах силовых кабелей 6-35 кВ должны быть установлены защитные кожухи, для локализации пожаров и взрывов, которые могут возникнуть при электрических пробоях в муфтах. На существующих муфтах следует применять разъемные защитные кожухи.
Кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям, должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов, у соединительных и стопорных муфт. Небронированные кабели для исключения возможности механического и коррозионного повреждения оболочек при креплении предохраняются эластичными прокладками под кабельными сооружениями в целях предупреждения сползания кабелей с полок кабель должен быть закреплен на прямолинейных участках через каждые 10 м.
Для кабельных линий 20-35 кВ рекомендуется прокладка кабелей с отдельно освинцованными жилами марок АОСБ и АОСБГ или одножильных кабелей СГ, АСГ, ААГ, ААШв и им подобных. Для вертикальных прокладок или трасс с большим перепадом высот используют кабели с изоляцией пропитанной вязким или нестекающим составом. В местах воздействия вибраций следует применять кабели с алюминиевой или пластмассовой изоляцией и воздерживаться от применения кабелей со свинцовой оболочкой.
Соединительные муфты, расположенные открыто в кабельных сооружениях (туннелях, коллекторах, каналах), закрывают разъёмными стальными или пластмассовыми кожухами длинной 1250 мм, диаметром не менее 150 мм и толщиной 5 мм. Стальные кожухи предохраняют соседние кабели от повреждений при электрическом пробое изоляции в муфте. Металлические оболочки кабелей соединяют в муфтах между собой, а также с корпусами муфт по всей длине кабельной линии. Кроме того, в концевых заделках металлические оболочки соединяют с системой заземления подстанции для: уменьшения опасности поражения электрическим током обслуживающего персонала сети при пробое изоляции кабельной линии во время ее эксплуатации; исключения возможности повреждения свинцовой или алюминиевой оболочки линии электрической дугой, которая возможна при появлении на оболочке напряжения, достаточного для пробивания пропитанной влагой и различными веществами джутовой подушки между броней и оболочкой.
Количество соединительных муфт на кабеле должно быть наименьшим, поэтому его прокладывают полными строительными длинами. На 1 км кабельных линий может приходиться не более четырех муфт для трехжильных кабелей напряжением до 10 кВ сечением до 3×95 мм2 и пяти муфт для сечений от 3×120 до 3×240 мм2. Для одножильных кабелей допускается не более двух муфт на 1 км кабельных линий.
Каждую соединительную муфту на силовых кабелях проложенных в кабельных сооружениях следует укладывать на отдельной полке опорных конструкций и заключать в защитный противопожарный кожух, который должен быть отделен от верхних и нижних кабелей по всей ширине полок защитными асбестоцементными перегородками.
Области применения кабелей в зависимости от воздействия на них агрессивной и пожароопасной окружающих сред, механических воздействий, возникающих как при различных видах прокладок, так и в эксплуатации, определяют «Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей (кабели силовые)» (преимущественно кабели с алюминиевыми жилами в алюминиевой и пластмассовой оболочках). По нагреву, экономической плотности тока, условиям короткого замыкания и потерям напряжения выбирают кабели в соответствии с требованиями ПУЭ.
Контрольные кабели отличаются от силовых числом жил (от 4 до 61). В распределительных устройствах подстанций силовые и контрольные кабели прокладывают по конструкциям открыто или в коробах.
Область применения кабелей определяется условиями прокладки и эксплуатации. В настоящее время основными марками кабеля, рекомендуемыми для широкого использования, являются кабели с алюминиевыми жилами в алюминиевой или пластмассовой оболочке. Кабели с медными жилами используются во взрывоопасных зонах В—1, В-1а, в шахтах, под водой и подобных тяжелых условиях. Кабели в свинцовой защитной оболочке прокладывают под водой, в опасных из-за присутствия газа и повышенной концентрации пыли шахтах, в особо опасных коррозионных средах. В остальных случаях применение кабелей в свинцовых оболочках требует специального технического обоснования. Бронированные ленточные кабели прокладывают для механической защиты. Если в процессе эксплуатации возникают значительные механические растягивающие усилия, то применяют проволочную или комбинированную защиту. Значительные механические усилия возникают в кабелях, проложенных в насыпях, болотистых и многолетнемерзлых грунтах, под водой, а также на вертикальных участках. Механические воздействия кабели испытывают и в процессе прокладки, они определяются сложностью трассы.
К сложным участкам трассы на которых прокладывается одна строительная длина, относятся:
- участки с более чем четырьмя поворотами под углом свыше 30°;
- прямолинейные участки с переходами (более четырех) в трубах длиной более 20 м или с переходами (более двух) в трубах длиной более 40 м;
- участки при прокладке в зданиях (туннелях) в трубах с поворотами (более двух) при длине труб более 20 м, а также с протяжками (более четырех) через огнестойкие перегородки или аналогичные препятствия.
Прокладка кабелей больших сечений (3×150, 3×185, 3×240 мм2) с однопроволочными жилами в кабельных сооружениях электростанций и подстанций Минэнерго РФ не рекомендуется.
На сложных участках трассы, где при монтажных или ремонтных работах возникает опасность повреждения поливинилхлоридного шланга, применение кабелей ААШв и им подобных не рекомендуется.
Кабели с обычной вязкой пропиткой прокладывают на трассах с разностью уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей 15…20 м. Для кабелей с изоляцией пропитанной нестекающим составом, разность уровней не ограничивается, т.к. такие кабели применяют на вертикальных и крутонаклонных участках трасс.
Над подземными кабельными линиями устанавливают охранные зоны, размеры которых зависят от их напряжения. Так, для кабельных линий напряжением до 1000 В охранная зона имеет площади по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей. В городах под тротуарами линия должна проходить на расстоянии 0,6 м от зданий и сооружений и 1 м от проезжей части. Для кабельных линий напряжением выше 1000 В охранная зона имеет площади по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей. Охранная зона подводных кабельных линий напряжением до 1000 В и выше определяется параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.
Трассу кабеля выбирают с учетом наименьшего его расхода и обеспечения сохранности от механических повреждений, коррозии, вибрации, температуры перегрева и возможности повреждений соседних кабелей при возникновении короткого замыкания на одном из них.
Кабели марки ААШв применяют согласно «Единым техническим указаниям по выбору и применению электрических кабелей». Эти кабели при температурах окружающего воздуха выше + 30 °С и ниже -20 °С не прокладывают и не перематывают.
При любом виде прокладки кабельная трасса должна иметь минимальное число поворотов, как правило, не более трех на одну строительную длину, не считая поворотов при вводе кабеля в здание и сооружения. Прокладку кабелей в трубах допускают только на прямолинейных участках длиной не более 40 м и на вводах в здания и в кабельные сооружения.
Внутренний диаметр труб, применяемых для прокладки кабелей марки ААШв, во всех случаях должен быть не менее двукратного диаметра кабеля. Для защиты кабелей от механических повреждений на вертикальных участках применяют кожухи из листовой стали.
В действующих кабельных сооружениях при сложных условиях механизированной прокладки применяют ручной способ. При прокладке кабелей вручную трение их о землю, пол, стены и т. п. должно быть исключено. Разгрузку, погрузку и транспортировку кабеля марки ААШв при температурах ниже -10 °С производят с особой осторожностью.
Электрические кабельные сети в зависимости от рабочего напряжения делятся на сети до 1000 В, обычно называемые сетями низкого напряжения (НН) и сети свыше 1000 В, называемые сетями высокого напряжения (ВН). В свою очередь, ввиду существенного различил в рабочих условиях, последние принято подразделять на сети с напряжением до 35 кВ и сети с напряжением выше 35 кВ, которые в большинстве случаев являются питающими, т. е. соединяют источники электроэнергии с трансформаторными подстанциями или распределительными пунктами и передают энергию без распределения её вдоль линии отдельным потребителям.
Кабельные питающие линии допускается прокладывать вместо воздушных питающих линий, если они рассчитаны на напряжение до 500 кВ включительно. Для таких линий применяют специальные кабели, наполненные минеральным маслом под давлением либо нейтральным газом (проволоки проводящей жилы в них охватывают полую стальную спираль, внутри которой находится канал для масла). Это масло вытесняет из бумажной изоляции жилы пузырьки влаги или воздуха.
Кабели на напряжение 110-500 кВ включительно имеют полиэтиленовую изоляцию или изоляцию из сшитого полиэтилена.
Кабельные линии находятся вне влияния атмосферного электричества, защищены от внешних механических воздействий, относительно безопасны для людей и не требуют места на поверхности земли. Но стоимость таких линий, рассчитанных на напряжение 60 кВ и выше, в несколько раз больше стоимости воздушной линии поэтому их прокладывают лишь в тех случаях, когда увеличение капитальных затрат на сооружение линии оправдывается её специфическими преимуществами.
- Назад
- Вперед
- Вы здесь: org/ListItem»> Главная
- Инфо
- Кабели
- Прокладка кабелей 1-10 кВ
Читать также:
- Требования к прокладке кабельных линий
- Требования при проведении технадзора и приёмки кабельных линий
- Требования, предъявляемые к прокладке кабельных линий 1,6,10 кВ
- Прокладка кабелей при низких температурах
- Прокладка кабелей в коллекторе
Индуктивная связь и способы сведения к минимуму ее влияния на промышленные установки
Сезар Кассиолато |
Введение
Сосуществование оборудования различных технологий и неадекватность установок способствуют излучению электромагнитной энергии и часто вызывают проблемы с электромагнитной совместимостью.
Электромагнитные помехи — это энергия, которая вызывает нежелательную реакцию любого оборудования и может быть вызвана искрением на щетках двигателя, переключением цепей напряжения, включением индуктивных и резистивных нагрузок, включением выключателей, автоматических выключателей, люминесцентных ламп, обогревателей, автомобильных зажиганий, атмосферные разряды и даже электростатические разряды между людьми и оборудованием, СВЧ-устройствами, средствами мобильной связи и т. д. Все это может спровоцировать изменения с вытекающими отсюда перегрузками, пониженными напряжениями, пиками, переходными процессами напряжения и т. д., которые могут оказывать сильное воздействие на сеть связи. . Это очень распространено в промышленности и на заводах, где электромагнитные помехи довольно часты в связи с более широким использованием машин, таких как сварочные инструменты, двигатели (MCC), а также в цифровых сетях и компьютерах поблизости от этих областей.
Самой большой проблемой, вызванной электромагнитными помехами, являются случайные ситуации, которые медленно ухудшают работу оборудования и его компонентов. Многие различные проблемы могут быть вызваны электромагнитными помехами на электронном оборудовании, такими как сбои связи между устройствами одной и той же сети оборудования и / или компьютерами, аварийные сигналы, выдаваемые без объяснения причин, действия на реле, которые не следуют логике, без команды, в дополнение к сгоранию электронные компоненты и схемы и т. д. Очень часто возникают шумы в линиях электропитания из-за плохого заземления и экранирования или даже ошибки в проекте.
Топология и распределение проводки, типы кабелей, методы защиты являются факторами, которые необходимо учитывать для минимизации воздействия электромагнитных помех. Имейте в виду, что на высоких частотах кабели работают как передающая система с перекрещивающимися и перепутанными линиями, отражают и рассеивают энергию от одной цепи к другой. Держите соединения в хорошем состоянии. В неактивных разъемах может развиться сопротивление или стать детекторами радиочастот.
Типичным примером того, как электромагнитные помехи могут повлиять на работу электронного компонента, является конденсатор, подвергающийся воздействию пикового напряжения, превышающего указанное номинальное напряжение. Это может привести к повреждению диэлектрика, ширина которого ограничена рабочим напряжением конденсатора, что может создать градиент потенциала ниже диэлектрической жесткости материала, что приведет к неисправности и даже возгоранию конденсатора. Или, все же, токи поляризации транзистора могут измениться и вызвать их насыщение или обрыв, или сжечь его компоненты за счет эффекта Джоуля, в зависимости от интенсивности.
В измерениях:
- Не проявляйте небрежности, неосмотрительности, безответственной неопытности или некомпетентности в технических вопросах.
- Помните, что у каждой установки и системы есть свои особенности безопасности. Ознакомьтесь с ними перед началом работы.
- По возможности обращайтесь к физическим нормам, а также к технике безопасности для каждой зоны.
- При проведении измерений действуйте осторожно, избегая контакта между клеммами и проводкой, так как высокое напряжение может привести к поражению электрическим током.
- Чтобы свести к минимуму риск потенциальных проблем, связанных с безопасностью, соблюдайте стандарты безопасности и местные секретные области, регулирующие установку и эксплуатацию оборудования. Эти стандарты варьируются в зависимости от региона и постоянно обновляются. Пользователь несет ответственность за определение правил, которым следует следовать в своих приложениях, и гарантирует, что каждое устройство установлено в соответствии с ними.
- Неправильная установка или использование оборудования в нерекомендуемых приложениях может повредить производительность системы и, следовательно, процесс, а также стать источником опасности и несчастных случаев. Поэтому для выполнения работ по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию привлекайте только обученных и квалифицированных специалистов.
Довольно часто надежность системы управления ставится под угрозу из-за ее некачественного монтажа. Обычно пользователи терпят их, но при внимательном рассмотрении обнаруживаются проблемы, связанные с кабелями, их прокладкой и укладкой, экранированием и заземлением.
Чрезвычайно важно, чтобы каждый вовлеченный человек знал и осознавал, а кроме того, был заинтересован в обеспечении эксплуатационной надежности установки и личной безопасности. В этой статье содержится информация и советы по заземлению, но в случае сомнений преимущественную силу всегда имеют местные правила.
Контроль шума в системах автоматизации жизненно важен, так как он может стать серьезной проблемой даже при использовании лучших устройств и оборудования для сбора данных и работы.
Любая промышленная среда имеет электрические помехи в источниках, включая линии электропередач переменного тока, радиосигналы, машины и станции и т.д. фильтры и дифференциальные усилители могут контролировать шум в большинстве измерений.
Преобразователи частоты имеют системы коммутации, которые могут генерировать электромагнитные помехи (ЭМП). Их усилители могут излучать значительные электромагнитные помехи на частотах от 10 МГц до 300 Гц. Скорее всего, этот коммутирующий шум может создавать помехи в соседнем оборудовании. Хотя большинство производителей предпринимают в своих проектах надлежащие меры предосторожности, чтобы свести к минимуму этот эффект, полной невосприимчивости достичь невозможно. Таким образом, некоторые методы компоновки, проводки, заземления и экранирования вносят значительный вклад в эту оптимизацию.
Снижение электромагнитных помех сведет к минимуму первоначальные и будущие эксплуатационные расходы и проблемы в любой системе.
В этой статье мы увидим индуктивную связь.
Индуктивное соединение
«Кабель-мешатель» и «кабель-жертва» сопровождаются магнитным полем. См. рис. 1. Уровень помех зависит от изменения тока (di/dt) и взаимной индуктивной связи.
Рисунок 1 – Индуктивная связь – физическое представление и эквивалентная схема
Индуктивная связь увеличивается с:
- Частота: индуктивное сопротивление прямо пропорционально частоте (XL = 2πfL)
- Расстояние между мешающим и пострадавшим кабелями и параллельная длина кабеля
- Высота кабеля относительно базовой плоскости (над землей)
- Полное сопротивление нагрузки кабеля или цепи помех.
Рисунок 2 – Индуктивная связь между проводниками
Методы снижения влияния индуктивной связи между кабелями
- Ограничение длины кабелей, проложенных параллельно
Увеличьте расстояние между мешающим кабелем и кабелем-жертвой
Заземлите один конец экрана обоих кабелей
Уменьшите dv/dt мешающего кабеля, по возможности увеличив время нарастания сигнала (резисторы, соединенные последовательно или резисторы PTC в мешающем кабеле, ферритовые прокладки в мешающем и/или падающем кабеле).
Рис. 3. Индуктивная связь между кабелем и полем
Методы уменьшения влияния индуктивной связи между кабелем и полем
- Ограничение высоты кабеля (h) относительно земли
По возможности располагайте кабель вблизи металлической поверхности
Используйте витые кабели
Используйте ферритовые уплотнительные кольца и фильтры EMI 4
Рис. 4. Индуктивная связь между кабелем и контуром заземления
Методы снижения влияния индуктивной связи между кабелем и контуром заземления
По возможности располагайте кабель вблизи металлической поверхности
Используйте витые кабели
На высоких частотах заземляйте экран в двух точках (будьте осторожны) и на низких частотах в одной точке
Таблица 1 — Минимальное расстояние расстояния между кабелью
Рисунок 5 — Интерференция между кабелями: магнитные поля. Электромагнитные помехи можно уменьшить: Витой кабель Оптическая изоляция За счет использования каналов и заземленных металлических коробок Рисунок 6. Взаимная индуктивность между двумя проводниками эффекты (средние эффекты по расстоянию): Витая пара состоит из пар проводов. Провода намотаны по спирали, чтобы за счет эффекта компенсации уменьшить шум и сохранить электрические свойства среды постоянными по всей ее длине. Эффект уменьшения с помощью закручивания эффективен благодаря гашению потока, называемому Rt (в дБ): Где n — количество витков/м, а l — общая длина кабеля. См. рисунки 7 и 8. Эффект подавления уменьшает перекрестные помехи между парой проводов и снижает уровень электромагнитных/радиочастотных помех. Количество витков провода может варьироваться, чтобы уменьшить электрическую связь. Его конструкция обеспечивает емкостную связь между проводниками пары. Он более эффективно работает на низких частотах (< 1 МГц). Когда он не экранирован, он имеет недостаток синфазного шума. Для низких частот, то есть когда длина кабеля меньше 1/20 длины волны шумовой частоты, экран (сетка или экран) будет иметь одинаковый потенциал на всем своем протяжении, когда экран должен быть подключен только к одному заземлению. точка. На высоких частотах, то есть когда длина кабеля превышает 1/20 длины волны шумовой частоты, экранирование будет иметь высокую восприимчивость к шуму и должно быть заземлено с обоих концов. В случае индуктивной связи Vnoise = 2πBAcosα, где B — поле, а α — угол, под которым поток пересекает вектор площади (A) или, тем не менее, в зависимости от взаимной индуктивности M: Vnoise = 2πfMI, где l ток силового кабеля. Рисунок 7 — Индуктивный эффект связи в параллельных кабелях Рисунок 8 — Минимизация эффекта индуктивной связи в скрученных кабелях Рисунок 9 – Пример шума на индукцию Рисунок 10 – Примеры кабелей Profibus рядом с кабелем питания Использование каждой эффективной витой пары в индукции площадь закрутки примерно равна прилегающей индукции. Он эффективен в дифференциальном режиме, симметричных цепях и имеет низкую эффективность на низких частотах в несимметричных цепях. В высокочастотных цепях с многоточечным заземлением эффективность высока, поскольку обратный ток имеет тенденцию протекать по соседнему обратному контуру. Однако при высокочастотном синфазном сигнале кабель малоэффективен. Магнитное экранирование может применяться в источниках шума или в сигнальных цепях для минимизации эффекта связи. Экранировать низкочастотные магнитные поля не так просто, как экранировать электрические поля. Эффективность магнитной связи зависит от типа материала и его проницаемости, толщины и задействованных частот. Благодаря высокой относительной проницаемости сталь более эффективна, чем алюминий и медь, на низких частотах (менее 100 кГц). Однако для более высоких частот можно использовать алюминий и медь. Потери поглощения при использовании меди и стали для двух различных толщин показаны на рисунке 11. Рисунок 11 – Потери поглощения при использовании меди и стали металлов неэффективен на низких частотах. Далее мы увидим использование металлических воздуховодов для минимизации токов Фуко. Пространство между воздуховодами способствует возмущению, создаваемому магнитным полем. Более того, эта неоднородность может способствовать разнице потенциалов между каждым сегментом воздуховода, и если возникает бросок тока, например, в результате удара молнии или короткого замыкания, отсутствие непрерывности не позволит току течь через алюминиевый воздуховод и поэтому не защитит кабель Profibus. Идеальным вариантом является присоединение каждого сегмента к максимально возможной площади контакта, чтобы обеспечить большую защиту от электромагнитной индукции, и иметь проводник между каждым сегментом воздуховода с минимально возможной длиной, чтобы обеспечить альтернативный путь к токам в случае аварии. повышенное сопротивление в прокладках между сегментами. При правильно собранных алюминиевых воздуховодах, когда поле проникает в воздуховод, алюминиевая пластина создает магнитный поток, который изменяется в зависимости от времени [f = a. sen(w.t)] и создает индуцированную электродвижущую силу [ E = — df/ dt = a.w.cos(w.t)]. На высоких частотах ЭДС, индуцируемая алюминиевой пластиной, будет сильнее, что приведет к более сильному магнитному полю, которое почти полностью нейтрализует магнитное поле, создаваемое силовым кабелем. Этот эффект подавления меньше на низких частотах. На высоких частотах подавление более эффективно. Это эффект пластины и металлического экрана, препятствующий падению электромагнитных волн. Они генерируют свои собственные поля, которые минимизируют или даже сводят на нет поле через них и действуют как настоящая защита от электромагнитных волн. Они работают как клетка Фарадея. Убедитесь, что пластины и соединительные кольца изготовлены из того же материала, что и кабельный канал/коробки. Защитите места соединения от коррозии после сборки, например, цинковой краской или лаком. Хотя кабели экранированы, экранирование от магнитных полей не так эффективно, как от электрических полей. На низких частотах витая пара поглощает большую часть эффектов электромагнитных помех. С другой стороны, на высоких частотах эти эффекты поглощаются экраном кабеля. По возможности подключайте кабельные коробки к системе эквипотенциальной линии. Рисунок 12 – Защита от перенапряжения с использованием металлических каналов Каждый проект автоматизации должен учитывать стандарты, обеспечивающие адекватные уровни знаков, например безопасность, требуемую приложением. Ежегодно проводите профилактическое обслуживание и проверяйте каждое соединение в системе заземления, что должно обеспечивать качество каждого соединения в отношении прочности, надежности и низкого импеданса, гарантируя при этом отсутствие загрязнения и коррозии. Эта статья не заменяет NBR 5410, NBR 5418, IEC 61158 и IEC 61784, а также профили PROFIBUS и технические руководства. В случае расхождений приоритет имеют нормы, стандарты, профили, технические руководства и руководства производителя. По возможности обращайтесь к EN50170 за физическими нормами и правилами техники безопасности для каждой области. В этой статье мы увидели несколько подробностей об эффектах индуктивной связи и о том, как их минимизировать. Обзор Марка: Хайль Саунд Номер детали производителя: СС-1-КМ Тип детали: Кабели адаптера микрофона Линейка продуктов: Кабели-адаптеры для микрофона Heil Sound Номер детали DXE: HLS-CC-1-KM СКП: 810100411428 Бренд совместимого трансивера: Кенвуд Конец кабеля приемопередатчика: 8-контактный модульный, RJ45 Разъем кабеля микрофона 1: XLR4 Разъем для разговора по нажатию: Моно домкрат 1/4 дюйма с внутренней резьбой Количество: Продается по отдельности. Примечания: Длина кабеля 8 футов. Rt = -20 log{(1/( 2nl +1 ))*[1+2nlsen(/ nλ)]} дБ
Использование экранирования в индуктивной связи
Защита с использованием металлических воздуховодов
Heil Sound CC-1-KM Кабели-переходники для микрофона Heil Sound
Подходит для трансивера модели ТМ-281 ТМ-D710 ТМ-В71 ТС-480НХ ТС-480САТ
Кабели адаптера для микрофона Heil Sound
Кабели-адаптеры микрофона Heil Sound высшего качества серии CC-1 используются для подключения микрофона Heil к вашему любимому трансиверу. Для двух типов микрофонов Heil доступно два типа кабелей: 4-контактный XLR и 3-контактный XLR. Оба типа кабелей-адаптеров оснащены монофоническим разъемом PTT 1/4 дюйма (6,35 мм) на микрофонном разъеме приемопередатчика для ножного или ручного переключателя. Адаптерные кабели микрофона Heil Sound доступны с круглыми 8-контактными, круглыми 4-контактными и 8-контактными разъемами модульного типа для большинства трансиверов.
Большинство кабелей-адаптеров для микрофонов Heil оснащены специальным 4-контактным разъемом XLR для подключения к микрофонам Heil со встроенным переключателем PTT. Они работают с микрофонами Classic, Goldline, GM, HM-12 Genesis, Handi-Mic, HM-10XD и HM-10. Использование внешнего ножного или ручного переключателя не является обязательным.
И наоборот, кабели с буквами «XLR» в артикуле имеют стандартный 3-контактный разъем микрофона XLR для аудиоиндустрии. Эти кабели необходимы для микрофонов серии «PR» PRO, таких как PR-20, PR-28, PR-40, PR-781 и некоторых других. Поскольку у этих микрофонов нет переключателя PTT, для них требуется внешний ручной или ножной переключатель, подключенный к гнезду PTT кабеля адаптера. 9№ 0009
Особенности и преимущества переходных кабелей для микрофона Heil по сравнению с другими:
* Экран из 100-процентной серебряной оплетки… защищает от шума
* Линии управления PTT НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ экрана… устраняет паразитное соединение
* Изготовлен из коммерческого аудио класса Heilwire… прочный и эластичный
* провод 18-го калибра; не 22 или 24, как у других… более низкое сопротивление кабеля
* Микрофонные разъемы коммерческого класса (подана заявка на патент)… долгий срок службы
* Кабельные зажимы Heil с двойным выходом тяжелее обычных соединителей… высокая надежность
* Выдающиеся инженерные решения… звук передачи с наименьшим уровнем шума
Функция быстрого отсоединения разъема XLR позволяет легко перемещать микрофон Heil с кабеля приемопередатчика на кабель приемопередатчика, на конец микрофона, без необходимости повторной проводки штанги или удаления каких-либо разъемов с приемопередатчиков.