Закрыть

Сопротивление кабеля ввгнг ls – Удельные сопротивления кабелей ПвВнг(в)-LS, ВВГнг-LS, ВВНнг-LS — Технические вопросы по кабелю — Технический форум

Содержание

Кабель ВВГ: технические характеристики | Кабель ВВГ, ВВГнг, ВВГНГ-ls

Когда заходит речь про кабель ВВГ, технические характеристики могут в значительной степени варьироваться в зависимости от того, какого типа данный провод, какую он имеет маркировку, какое количество жил в него входит и иных параметров. Тем не менее, можно выделить ряд ключевых характеристик, что в той или иной степени относятся к каждому из силовых кабелей подобного типа.

Кабель ВВГ изготовляется по ГОСТ 16442-80.Код ОКП 352100.

Описание и техническая документация

Размеры кабеля во многом зависят от количества и типа жил, которые в него входят. Минимальный диаметр жилы даёт 1,5 мм2 в площади её сечения. Максимальная же площадь сечения жилы равняется 240 мм2 в одножильном кабеле, 95 мм2 в двух-, четырёх- жильном и до 50 мм2 в пятижильном. Сечения нулевых жил (в случае меньшего сечения, чем основные) и жил заземления в зависимости от сечения основных жил до 50 мм2 приведены ниже.

Основные жилы1,52,5461016253550
Нулевая жила1,51,52,54610161625
Жила заземления1,01,52,52,546101616

Гораздо реже встречаются и более крупные варианты. Наибольшее распространение среди кабелей ВВГ с жилами неодинакового сечения имеют кабели с тремя основными и одной нулевой жилой (так называемые «три с плюсом»).

Наружный диаметр электропровода прямо пропорционален числу жил и номинальному сечению. При площади в 1,5 мм2 диаметр кабеля начинается от размера в 5 мм и может доходить до 53,5 мм в четырёхжильных вариантах. Таким же образом увеличивается и масса одного килограмма кабеля, начинаясь с 39 кг/км и доходя до нескольких тонн, так что вес провода необходимо учитывать, когда проектируется его прокладка.

Номинальные и минимальные значения радиальной толщины изоляции для кабелей ВВГ сечением до 50 мм2 на рабочее напряжение 0,66 кВ и 1 кВ приведены в таблице.

 

Напряжение кабеля, квНоминальное сечение жил, ммНоминальная толщина изоляции, ммМинимальная толщина изоляции,мм
0,661 — 2,50,60,44
4 и 60,70,53
10 и 160,90,71
25 и 351,10,89
501,07
1-2,50,80,621,3
4-161,00,8
25 и 351,20,98
501,41,16

 

Толщина защитной оболочки электропровода ВВГ зависит от диаметра по скрутке изолированных жил под оболочкой. Номинальные и минимальные значения толщины оболочки приведены в таблице.

Диаметр под оболочкой, ммНоминальная толщина изоляции, ммМинимальная толщина изоляции,мм
До 61,20,92
6 – 151,51,18
15 – 201,71,35
20 – 301,91,52
30 – 402,11,69

 Длительно-допустимый ток ВВГ

Длительно-допустимый ток, который поддерживает данный кабель, варьируется от количества жил, от их сечения, а также от того, где пролегает электропровод – в земле или на воздухе. Минимальный ток равен 19 А, в любом случае, лучше уточнить спецификации конкретного кабеля, что вы приобретаете. Допустимые токи нагрузки для электропровода сечением до 50мм2, проложенных на воздухе, указаны в таблице.

Номинальное сечение жил, мм2Допустимый ток нагрузки, А
С двумя основными жиламиС тремя основными жиламиС четырьмя основными жилами
1,5242119
2,5332826
4443734
6564945
10766661
161018781
25134115107
35166141131
50208177165

Номинальный ток, при этом, может быть 0,66 или 1 киловатт, а его частота равняется 50 герц. Мощность при минимальной площади сечения кабеля достигает 3,5 кВт. Что касается сопротивления, то оно варьируется от площади сечения жил. Когда оно равно 1,5 мм2, то сопротивление равно 12 МОм/км, когда оно менее 4 мм2 – 10 МОм/км, когда равно 5 мм2 – 9 МОм/км, а от 10 до 240 мм2 данный показатель равняется 7 МОм/км. Принято брать в расчёт сопротивление при температуре, равной +20 градусов Цельсия.

Технические характеристики силового кабеля ВВГ

Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабеля до 50 мм2 на постоянном токе должно быть не более указанного в таблице.

Номинальное сечение,мм 21,52,5461016253550
Сопротивление жилы, Ом/км12,17,414,613,081,831,150,7270,5240,387

Электрическое сопротивление изоляции на 1 км длины при температуре 20 0С составляет не менее 7 – 12 МОм в зависимости от сечения жил.

Готовые кабели должны выдерживать испытания переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 10 мин. Напряжение прикладывается между жилами и составляет 3 кВ для кабелей на номинальное напряжение 0,66 кВ и 3,5 кВ для кабелей на номинальное напряжение 1 кВ.

Условия хранения силового кабеля

Провода хранятся под навесами, либо в помещениях закрытого типа. Также разрешено хранение кабеля на барабанах на открытых площадках в обшитом виде. При этом изменяется срок хранения: в помещениях закрытого типа срок хранения составит 10 лет, под навесом на открытом воздухе — 5 лет, на барабанах на открытых площадках — всего 2 года.

Масса и габариты: основные параметры

Примерные наружные размеры и массы отдельных кабелей сечением до 50 мм2 для целей упаковки и транспортировки приведены в таблице ниже. В зависимости от производителя указанные цифры могут варьироваться с 10% отклонением.

Сечение кабеляЗначение наружного размера для целей упаковки и транспортировки, ммЗначение массы для целей упаковки и транспортировки, кг/км
Плоские кабели(а х в)
2х1,55 х 7,570
2х2,55,5 х 890
2х46 х 9,5140
2х67 х 10,5180
3х1,55 х 9,595
3х2,55,5 х 11135
3х46 х 13200
Кабели со скрученными жиламиДиаметр
3х1,5890
3х2,59,5135
3х411200
3х612260
3х1014,5410
3х1617590
3х2520,5810
3х35231300
3х50271700
3х4+1х2,512230
3х6+1х414310
3х10+1х616480
3х16+1х1019650
4х1,58,5110
4х2,510170
4х412240
4х613320
4х1016510
4х1619750
4х25231150
4х35261550
4х50312200
5х1,59,5135
5х2,511205
5х413300
5х614405
5х1017,5630
5х1621950
5х25261450
5х35291900
5х50352700

 

Температурный режим и условия эксплуатации

Особое внимание стоит уделить температурному режиму, под который приспособлены данные кабели. Температура, при которой происходит прокладка электрокабеля, не должна быть ниже -15 С. Эксплуатация допускается в более широких температурных диапазонах, которые начинаются на отметке в -50 С и доходят до +50 С. Впрочем, при возникновении нестандартных ситуаций температура может подниматься до +70 С без каких-либо проблем, а в аварийной ситуации кабель может выдержать и краткосрочный нагрев до +80 С. Влажность при этом не должна превышать 98%. Минимальный радиус изгиба — не менее 7,5 диаметра кабеля.  Срок службы — 30 лет.

Смотрите также:

kabel-vvg.ru

ВВГнг: допустимый ток, температура, сопротивление и другие характеристики

При замене проводки или кабеля часто стоит вопрос: какой лучше выбрать? Оптимальным решением в этом случае будет ВВГнг. Этот провод лучший выбор в категории качество / стоимость. Его применение возможно как в жилых, так и в легковоспламеняющихся или влажных помещениях. В статье мы обсудим технические характеристики данного провода и особенности монтажа.

Технические характеристики

ВВГнг представляет собой гибкий проводник в изоляции из поливинилхлорида, который не горит. Кабель выполнен как в плоском, так и в круглом варианте. Провод может быть многопроволочным или однопроволочным. В первом случае их количество от 1 до 6. Если проволок больше 2-х, то они обычно скручиваются. Форма жил бывает круглой, прямоугольной или треугольной.

Допустимый ток ВВГнг

Следует знать, что от числа и сечения жил изменяется и предельное значение тока. Также этот показатель будет зависеть от того, где проводится монтаж проводника. К примеру, при прокладке на воздухе трехжильного ВВГнг сечением 1,5 мм2 допустимый порог тока будет 21А. В то же время такой кабель, но с размером 4 мм2 показывает предельность в 37А. При оптимальном выборе диаметра провода, нужно провести расчеты по формуле: P (общее) = (P1+P2+…) * 0.8. Это решение не позволит превысить допустимый для кабеля ток ВВГнг. P1 и P2 представляют мощность каждого электроприбора в кВт. 0,8 – это поправочный коэффициент, показывающий, что одновременно будет работать не более 80% электрооборудования.

Сопротивление ВВГнг

Сопротивление, как и нагрузка ВВГнг, будет зависеть от сечения проводника. Расчет этого параметра учитывает температуру не менее 20 градусов Цельсия. Номинальное напряжение будет 0,66 или 1 кВт. 1,5 мм проводник ВВГнг способен выдержать до 3.5 кВт. Сопротивление такого кабеля будет равно 12 МОм/км. Остальные данные по этому параметру вы сможете узнать из таблицы, расположенной ниже. Сегодня цена на кабель ВВГнг в Москве вполне демократична по нынешним меркам. Не забывайте, что наши менеджеры всегда будут рады помочь с выбором оптимального провода для ваших нужд.

Эксплуатационная температура ВВГнг

Согласно технической документации данный проводник можно использовать, когда температура окружающей среды находится в пределах -50 +50 градусов Цельсия. При перегрузке максимальный показатель равняется +90. Кроме того, нельзя проводить монтаж кабеля ВВГнг, когда температура менее 15 градусов ниже нуля по Цельсию. Это чревато трещинами в оболочке ПВХ. Укладку проводника следует осуществлять с помощью подогрева.

Особенности монтажа ВВГнг

  1. Чтобы провести укладку кабеля в землю нужно позаботиться о дополнительной защите. К примеру, использовать трубы ПНД и т.п.
  2. При открытом монтаже допускается прокладка кабеля по сооружениям и поверхностям из трудногорючих или негорючих материалов. Возможен монтаж на подвесных элементах, которые не позволят проводнику провисать или подвергаться растяжению. При вероятности механического повреждения ВВГнг, должна быть установлена броня.
  3. Наиболее распространенным в жилых помещениях является скрытый монтаж. Проводник укладывается в пустотах или бороздах, проделанных в штукатурке. Данный метод не требует дополнительной защиты. Однако существуют исключение – в пустотах деревянных домов. Тут необходимо проводить монтажные работы с использованием негорючих труб или металлорукавов. 

elektro-prof.ru

Провод ввгнг: характеристики и варианты использования

Кабель ВВГ

ВВГнг провод является одной из разновидностей ВВГ. Строго говоря, этот проводник является не проводом, а кабелем. В связи с тем, что его часто используют для проводки низковольтных сетей напряжением до 660В, многие его называют проводом.

Проводом же с подобной конструкцией, является ПУНП. Но давайте не будем зацикливаться на названии, а разберем, чем же данный тип проводника заслужил такое широкое распространение.

Расшифровка и структура провода ВВГ

Для этого, давайте прежде разберемся со структурой провода. В этом нам поможет расшифровка его аббревиатуры, а также детальный анализ строения кабеля.

Расшифровка кабеля ВВГ

Начнем с расшифровки аббревиатуры названия кабеля. В этом нам поможет ГОСТ 53762-2010, которому и должен соответствовать наш проводник.

Отличия кабеля АВВГ и ВВГ

Итак:

  • Первая буква, которая может стоять в аббревиатуре это – А. Она обозначает применение проводников из алюминия. В нашем случае, ее нет – это значит, что наш кабель имеет медные жилы.
  • Следующая буква обозначает материал изоляции кабеля. В нашем случае это «В». Она обозначает винил, или, как его правильнее называть, поливинилхлорид.
  • Следующая буква у нас опять «В». Это означает, что наш кабель имеет еще один слой изоляции. Как вы уже, наверное, догадались это вновь винил.
  • Третья буква у нас «Г». Она означает отсутствие брони у кабеля. За счет этого, кабель ВВГ получается хоть и менее устойчивым, но зато значительно более гибким. Именно это его свойство обеспечило данному типу проводников широкое распространение.

Структура кабеля ВВГ

  • Но нас интересовал кабель ВВГнг. «НГ» обозначает, что кабель не распространяет горения при совместной прокладке. Дело в том, что при одиночной прокладке практически все провода не распространяют горения. А вот чтоб кабель не распространял горения при групповой прокладке, его покрывают специальным раствором.

Маркировка кабелей ВВГнг

  • Но кроме аббревиатуры «нг» обозначение кабеля может еще содержать такие символы как «А», «В» или «ls». Символы «А» и «В» означают категории стойкости кабеля. А наличие символа «лс» говорит нам о том, что при горении кабель выделяет уменьшенное содержание дыма и вредного газа.

Структура кабеля ВВГнг

  • Кроме приведенных выше обозначений, после символа «нг» могут стоять «HF». Это говорит о том, что кабель не выделяет коррозийно-активных газообразных продуктов при горении. Аббревиатура «FRLS» означает, что проводник огнестоек, и имеет пониженное дымо- и газовыделение. Ну а «FRHF» скажет вам о том, что кабель огнестоек и имеет пониженное выделение коррозийно-активных газообразных веществ.

Структура кабеля ВВГ

Характеристики провода ВВГнг обеспечивает его структура. Поэтому, мимо строения кабеля нельзя пройти стороной. Тем более, что это касается не только его механических и электрических характеристик, но и просто внешнего вида.

Пятижильный кабель ВВГнг

Как мы уже определились выше, проводники нашего кабеля выполнены из меди. Количество жил кабеля может быть от одного до пяти.

В маркировке первым числом указывается количество жил, а вторым — сечение этих жил. Например, ВВГнг 3х1,5 обозначает, что кабель имеет три жилы с сечением в 1,5 мм2 каждая.

Одно- и многопроволочный кабель

Каждая отдельная жила может быть выполнена из одной проволоки соответствующего сечения, или из нескольких проволок скрученных соответствующим образом.

Это можно узнать так же из обозначения кабеля. «о» обозначаются кабели в которых каждая жила выполнена из одной проволоки. Маркировку «м» соответственно имеют многожильные изделия.

Структурная форма жил кабеля ВВГнг

Понятное дело, что одножильную структуру имеют кабели с небольшим номинальным сечением. А вот многожильные кабели имеют еще одно отличие.

Каждая отдельная жила может иметь не только круглую форму, не очень удобную при больших сечениях, но и так называемую секторальную, или, как ее еще называют, сегментную форму. В этом случае, каждая отдельная жила имеет форму части сектора круга.

Кабели ВВГ с круглым и секторным расположением жил

Кабели, имеющие обычную круглую форму, обозначаются символом «к». Проводники с сегментным расположением жил имеют обозначение «с».

Плоский кабель ВВГнг

Но, как вы можете видеть на видео, существуют еще и плоские кабели ВВГ. Это когда все жилы уложены вдоль одной плоскости. Такая форма обычно используется для небольших по сечению кабелей.

Сечение кабелей ВВГ

Мы говорим и говорим о сечении, но так и не обозначили его номиналы. Для кабеля ВВГ номинальный ряд начинается с 1,5 мм2 и до 50 мм2. При этом, иногда можно встретить изделия с номиналом до 400 мм2, но такие кабели обычно выпускают по спецзаказу.

Номиналы сечений рабочих, нулевых и заземляющих жил кабеля ВВГ

И тут следует уточнить, что если номинал кабеля, допустим, 4 мм2, это не обозначает, что все жилы имеют данное сечение. В качестве примера давайте возьмем пятижильный проводник данного сечения.

Согласно нормам ПУЭ, нулевой проводник и проводник заземления могут иметь меньшее сечение, из-за чего цена на кабель может быть ниже. И в нашем случае, они могут быть 2,5 мм2 каждый.

Обратите внимание! Это в нашем случае, нулевая жила, и жила заземления, имеют одинаковое сечение. Но это не правило. Как вы можете видеть на фото, нулевая жила может быть на порядок ниже номинального сечения, а жила заземления еще на один порядок меньше.

  • Но что это мы о жилах да о жилах. Не маловажной частью кабеля является и изоляция. И здесь все зависит от номинального сечения и номинального напряжения для работы, под которую предназначен кабель.

Толщина изоляции кабеля ВВГ

  • Так, для напряжения до 660В номинальная толщина изоляции у провода сечением в 16 мм2 составит 0,9 мм. А для такого же по сечению провода, но для напряжения до 2,5кВ, она составит 1 мм. При этом нормируется не только номинальная, но и минимальная толщина, что допускает некоторое отклонение.
  • Как мы помним из расшифровки, провод ВВГ имеет еще и второй слой изоляции. Он зависит от номинального напряжения и диаметра под оболочкой. Так, для нашего трехжильного кабеля в 16 мм2, номинальная толщина оболочки составит 1,7 мм.

Характеристики кабеля ВВГ

Ну вот, с устройством кабеля разобрались. Теперь давайте рассмотрим его основные характеристики. Их условно можно разделить на механические и электрические.

Сопротивление жил кабеля ВВГ

Начнем с последних:

  • В первую очередь, для любого проводника нам важна его проводимость. Чем выше сечение, тем выше проводимость. Измеряется данная величина как сопротивление проводника на 1 км его длины. Так для проводника с сечением в 1,5 мм2 сопротивление будет равняться 12 Ом. А для проводника в 50 мм2 оно будет равно 0,39Ом.

Обратите внимание! Сопротивление проводника и сопротивление изоляции кабеля вычисляются при температуре в 20⁰С. Если измерения производятся при другой температуре, то в последствии оно должно быть приведено к температуре в 20⁰С. Ведь чем ниже температура, тем выше проводимость проводника.

  • Раз уж мы упомянули, то давайте сразу определимся и с сопротивлением изоляции кабеля. Как говорит инструкция, на километр длины она должна составлять не менее 7 – 12МОм.

Сопротивление изоляции кабеля ВВГ

  • Но при приемке кабелей в эксплуатацию, они все равно должны подвергаться электрическим испытаниям. Так, кабель для напряжения до 660В должен 10 минут выдерживать напряжение в 3кВ. Если провод предназначен для напряжения до 1кВ, то должен выдерживать 3,5кВ. Ну а изделия до 3кВ должны 10 минут выдерживать 9,5кВ.
  • Теперь, что касается механических характеристик. Одной из основных является возможность изгибания кабеля. Согласно ГОСТ, здесь все зависит от типа проводника. Так, кабели с многожильными проводниками можно изгибать с радиусом не менее 7,5 диаметра кабеля. А для однопроволочных изделий этот норматив составляет 10 диаметров.

Характеристики кабеля ВВГ

  • Следующей важной характеристикой, являются номинальные температуры кабеля. Они составляют от -50⁰С до +50⁰С. Но если вы собрались монтировать данный тип проводника своими руками, то при температуре ниже -15⁰С этого делать не стоит. Ведь кабель становится очень хрупким. В этом случае, его следует предварительно прогреть. Сделать это можно путем подключения к проводникам нагрузки.
  • Что касается гарантийного срока эксплуатации, то согласно ГОСТ он составляет 5лет. При этом, гарантийный срок распространяется только на изделия с момента изготовления которых прошло не более 6 месяцев. Вообще же срок службы проводов ВВГ принято считать равным 30 лет.

Вывод

Провод ПУНП и ВВГнг имеют немало общего. Но в первом случае, это провод, а во втором кабель. При этом ПУНП изготавливается по техническим условиям, а ВВГ соответствует ГОСТу. Часто это становится решающим фактором в пользу второго.

Кроме того, ПУНП не предназначен для работы под напряжением выше 1кВ, а кабель ВВГ соответствующей марки на это способен. Исходя из всего этого, кабель ВВГ имеет определенные преимущества перед ПУНП. Но это не касается механических характеристик, в которых более гибкий провод смотрится однозначно более предпочтительно.

elektrik-a.su

Какой кабель выбрать для проводки в доме

На сегодняшний день существует огромный выбор кабельной продукции и разобраться досконально в их обозначениях и названиях без специальной литературы могут даже не все электрики. Первый вопрос, который встает перед потребителем решившим сделать ремонт электропроводки у себя дома – а какой кабель мне выбрать?

Рассмотрим только те виды кабеля, которые чаще всего нужно использовать при монтаже и замене электропроводки внутри квартиры или дома. Найти их в строительных магазинах не составляет большого труда. 

Однако при покупке вы должны точно знать, что означают их буквы в сокращении, когда нужно применять ту или иную марку, и можно ли заменить один кабель другим, если какого-то из видов не оказалось в продаже.

Кабель ВВГнг и ВВГнг-LS отличия

Первый самый распространенный и наиболее правильный вариант кабеля – это ВВГнг и его разновидность ВВГнг-LS.
Кабель из себя представляет следующую конструкцию:

Бывает одножильным и многожильным. При этом жила однопроволочная до сечения 25мм2.
Чаще всего имеет плоскую форму, что бывает очень удобным, при закладывании его в узкую штробу в вертикальном положении.

Да и в пластиковых кабельных каналах удобно укладывать провод именно такой формы.
При этом не забывайте, что в кабельном канале после укладки должно оставаться еще 40% свободного места.

Расшифровка названия

Прежде всего, расшифруем все буквы в аббревиатуре. Нередко многие задаются вопросом, что же они обозначают?

В первая

означает, что изоляция сделана из полиВинилхлоридного материала

В вторая

оболочка кабеля также выполнена из полиВинилхлоридной изоляции

Г

кабель Голый, без какого-либо защитного бронированного покрова

Чтобы просто запомнить, электрики между собой его называют:

Винил-Винил-Голый

Некоторые марки после ВВГ имеют в названии дополнительные буковки:

П

расшифровывается как ”плоский”

нг

обозначает что кабель не горючий, хотя более правильно будет “не поддерживающий горение”

А

кабель не горючий даже при прокладке в пучках

Негорючий, по причине применения специальной изоляции, не поддерживающей горение, как основной жилы, так и внешней оболочки. При коротком замыкании такая изоляция обволакивает жилы и не дает им гореть.

Многие ошибочно рассказывают о добавлении меловой смеси в изоляцию жил данного кабеля, якобы для снижения горючести. Никакого мела там нет.

В саму изоляцию добавляют только краситель, иначе качественного изделия не получить.

Единственно для чего может быть использована мелонаполненная смесь – исключительно для разделения изоляции от оболочки.

Для этого жилы в процессе производства предварительно обваливают в меловой ванне. Кроме этого такая технология помогает не слипаться жилам внутри оболочки. 

Помните, что свойство не гореть для кабеля, это только часть задачи. Нужно чтобы огонь затухал и не распространялись опасные продукты горения, а для этого необходимо вытеснить кислород из этой самой зоны. В ПВХ оболочке ВВГнг-LS есть хлор и другие добавки, которые и выполняют эту функцию.

Именно из-за этого, марку ВВГнг-LS в первую очередь и рекомендуют для монтажа проводки внутри дома, офиса, квартиры.

LS

это сокращение от Low Smoke, то есть низкое дымо- и газовыделение

Технические характеристики

Все технические данные наиболее применяемых сечений кабеля ВВГнг-LS, таких как номинальный ток, вес, сопротивление представлены в таблицах ниже:

Один немаловажный совет – даже если у вас в доме еще нет заземляющего провода и система TN-C, а не TN-C-S, все равно всегда покупайте только трехжильный кабель.

Таким образом, вам не придется заново переделывать все проводку при изменении системы заземления. Ну а в крайнем случае, третья жила всегда будет оставаться резервной, если на фазной или нулевой жиле случится обрыв.

Применение в жилых помещениях

Часто задаются вопросом, а можно использовать простой ВВГнг, без индекса LS? Правила, которые за последние годы существенно поменялись говорят, что для прокладки внутри жилых помещений, простой ВВГнг запрещен. 

Такую марку можно использовать только снаружи здания. Смотри ГОСТ 31565-2012 – скачать.

Объясняется это тем, что он хоть и не горит, зато под воздействием пламени выделяет огромное количество токсичных веществ. А ведь именно из-за продуктов горения, а не от огня и погибает при пожарах большинство людей.

Кабель NYM отличия

Следующая марка пригодная для монтажа проводки внутри помещений – кабель NYM. Это обозначение международное и пришло к нам из Германии. 

Буква N (Normenleitung) означает соответствие немецкому стандарту VDE – союз немецких электриков.
Y (Isolierung der Adem aus Polyvinylchlorid) – материал изоляции жил поливинилхлорид, также как и у ВВГ.
M (Mantelleitung) – монтажный кабель c защитной оболочкой для прокладки внутри зданий и сооружений

Также встречаются похожие названия НУМ и NUM. Это вовсе не подделки, как может показаться на первый взгляд. Их выпускают те же заводы по своим техусловиям, но уже без сертификата VDE.

Технические параметры:

NYM можно назвать зарубежным аналогом ВВГнг, хотя более близка к нему другая марка – ВВГз. ”З” – это заполнитель.

Чем отличается NYM от ВВГнг

Вот основные различия двух марок кабеля:

  • во-первых он имеет тройную изоляцию
Третий промежуточный слой помимо противопожарных свойств, еще и сдерживает механическое напряжение между внешней изоляцией и жилами. Тем самым предотвращает образование на них трещин.

Правда сам производитель этот третий слой из экструдированной резиновой смеси за изоляцию не считает.
А если судить по испытательному напряжению, то и сама изоляция здесь несколько проигрывает:

ВВГнг – напряжение испытания — 3кВ
NYM – напряжение испытания 2,5кВ

  • во-вторых изоляция у него серого цвета, у ВВГ – черного
Для многих категорически черный цвет может не подходить по эстетическим параметрам.
  • в-третьих, он всегда круглой формы
Плюс про который мало кто задумывается, но скругленная форма NYM облегчает герметизацию ввода этого кабеля в различные устройства, распредкоробки и шкафы.
  • и самое главное – кабель NYM пригоден по пожаробезопасности для внутренних помещений только при индивидуальной прокладке!

Хотите укладывать его пучками по два, три штуки в одной штробе или канале – придется использовать модификацию NYMнг (А)-LS 

Только не путайте, одиночные NYM проложенные каждый в отдельной гофре, и идущие по поверхности стены или потолка рядом, не считаются пучком. Многие электрики именно так и обходят запрет на групповую прокладку проводки этой марки.

Особенности прокладки кабеля

Безусловно, этот провод не распространяет горение, однако это вовсе не означает, что он совершенно не горит.

Вот показательный ролик про одновременное испытание горючести двух марок при воздействии внешнего пламени. Из него сразу становится видно, почему NYM нельзя прокладывать пучками и совместно друг с другом.

Еще одна особенность данной марки, которая одновременно может быть и ее недостатком – изоляция кабеля боится ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому его нельзя прокладывать снаружи помещений.

У ВВГнг здесь более широкие возможности. Его спокойно можно использовать как внутри, так и снаружи здания. Например, в качестве ввода от столба до дома, или ответвления после провода СИП.

Близкий родственник NYM который можно применять на улице и вне помещений, так как его изоляция уже не боится ультрафиолета – это кабель MMJ.

Почему многие все равно выбирают NYM при его относительных недостатках? Это объясняется большими удобствами при его прокладке – легче зачищается, гнется на поворотах, при протяжке в трубах и гофре не застревает.

Для плоского кабеля ВВГ нужно следить, чтобы он не перекручивался, а с круглым NYM таких проблем нет.

Расчетный срок службы кабелей ВВГ и NYM составляет не менее 30 лет.

При этом формулировка “не менее” означает, что если данный кабель будет находиться под 100% нагрузкой в неблагоприятных условиях, он должен отработать НЕ МЕНЕЕ 30 лет.

А если будут самые обычные условия и отсутствие номинальной загрузки, то может и все 50!

Именно эти две основные марки кабеля подробно рассмотренные в статье и являются самыми пригодными и ходовыми для монтажа эл.проводки, подключения розеток, выключателей и освещения.

Есть еще одна марка отличная от двух вышеприведенных, которая в небольших количествах может вам понадобиться. Но это не кабель, а провод – ПВ-3.

Он гибкий, многожильный, его легко гнуть в малогабаритных пространствах и удобно подключать на автоматы через наконечники НШВИ. Именно поэтому его и используют при сборке электрощитов.

Ну и в конце приведем расшифровку всех значений букв в марках кабеля, которые широко применимы в наших электросетях: 

Провода и шнурыКонтрольные кабелиС бумажной изоляциейС резиновой и ПВХ изоляциейИз сшитого полиэтиленаЗарубежные маркиМонтажные провода

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Кабель ВВГнгls: характеристики, свойства, назначение, преимущества

Стационарная электрическая проводка выполняется, как правило, кабелем с жесткой проводящей жилой. Для прокладки в жилых и производственных помещениях популярен силовой кабель марки ВВГ. Изменяя пластик изоляции добавлением присадок, получаем образец с увеличенным уровнем пожарной безопасности. Пожароопасные помещения, и те, где много людей, обязательно должны иметь электросети из улучшенного провода. Статья расскажет о свойствах, конструкции, особенностях монтажа.

Конструкция, аббревиатура

ГОСТ 16442-80 установил общие требования к параметрам, конструкции кабеля. Расшифровка маркировки говорит, что марка ВВГ означает кабель, у которого:

  • «В» – виниловая изоляция жил;
  • «В» — оболочка из того же материала;
  • «Г» — отсутствие броневого защитного покрова.

Далее буквы, обозначающие тип продукции в смысле пожарной безопасности. Заканчивается  цифрами типоразмера (количество проводящих жил, номинальное поперечное сечение). Таблица содержит основные символы шифра.

ПризнакОписаниеСимвол маркировки
Материал жилыМедьБез обозначения
АлюминийА
Материал изоляцииПоливинилхлоридВ
Материал оболочкиТо жеВ
Ниличие и тип брониОтсутствуетГ
Форма поперечного сеченияКруглаяБез обозначения
ПлоскаяП
Наличие заполнителяЗаполнение пространства между изоляцией и оболочкойБуква «з»
При групповой прокладке не распространяет горениянг
По категории Анг(А)
По категории Внг(В)
С пониженным дымо- газовыделениемнг-LS (старое нгд)
Без выделения активных газов при тлениинг-HF
Огнестойкий, с пониженным дымовыделениемнг-FRLS
Огнестойкий, без выделения активных газовнг-FRHF
При одиночной прокладкеБез обозначения

Величина площади поверхности среза проводника соответствует значению величин из установленного стандартом ряда. Для ограничения объема статьи диапазон сузится до стандартных 1,5; 2,5; 4,0; 6,0, часто применяемых в быту, небольших производствах.

Конструкция жилы монолитна. Одна проволока, диаметр определен нужным размером номинального поперечного сечения. Отличается от провода с гибкими жилами пониженной ценой. Это обусловлено более простой технологией изготовления, соответственно, сниженной себестоимостью.

Электрическую прочность дает слой изоляции жил, и объединяющая наружная оболочка. Кабель ВВГнгls может иметь конструкцию от одной до пяти токопроводящих жил. Расцветка изоляции назначена ГОСТ. Цвета очень облегчают монтажные работ, повышают удобство, безопасность обслуживания. Стандартные значения окраски:

  • Фаза (желтый), нуль (черный) – двухпроводный однофазный:
  • Земляной или нулевой проводник (голубой, зеленый, желто – зеленый) добавляется у трехпроводного;
  • Четырехпроводный (три фазы произвольно, стандартный цвет нулевого) для трехфазного подключения;
  • Пятипроводный: подача трех фаз, нормированный окрас нуля, земли.

Назначение, характеристики

Марка ВВГнгls (по старому «нгд») предназначена для распределения и передачи энергии в силовых, осветительных сетях стационарных установок. Напряжение ограничено 1000В. Небольшое сечение рекомендуется для жилых домов, маленьких производств. Модификаторы делают пластик неопасным при возникновении пожара.

Допускает любой способ прокладки по негорючему основанию (бетон, кирпич) скрытым и открытым способом, выполняя требования правил устройства электрических установок (ПУЭ). Защитные свойства оболочки позволяют выдержать возможное агрессивное воздействие компонентов штукатурных растворов.

При прокладке на открытом воздухе необходимо принимать меры защиты от ультрафиолета, разлагающего винил, уменьшая срок эксплуатации участка проводки. Подвешивая, необходимо использовать несущую конструкцию, учитывая, что повышенная защита отсутствует, брони нет. Этот же фактор не допускает укладку непосредственно в грунт без трубы. Возможные смещения грунта, грызуны быстро выведут этот участок из строя.

Тепловые характеристики предоставляют достаточно широкие пределы температуры эксплуатации, °С:

  • Рабочий диапазон: -50 ÷ +50;
  • Предельно допустимая долговременная: +70;
  • Аварийное повышение (до 8 часов): +80;
  • При коротком замыкании разрешается кратковременно (до 4 секунд): +160.

Срок работы составляет 30 лет.

Электрические свойства

Изоляция, оболочка

Стандартом установлена зависимость толщины слоя от номинального сечения, рабочего напряжения. Таблица иллюстрирует соотношения:

ВВг номинальная толщина изоляции поливинилхлоридных пластикатов или из композиций, не содержащих галогенов
Номинальное напряжение кабеля, кВНоминальное сечение жилы, мм2Номинальная толщина изоляции, ммЭлектрическое сопротивление изоляции, мОм, не менееСопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации (70 0С), мОм, не менее
0.61,5 и 2,50.6120.005
14,0 и 6,00.7

Дополнительно таблица приводит данные электрической прочности (нормальные условия, длительный нагрев до разрешенного максимума).

Отражает толщину шланга, зависящую от размера, количества проводников.

ВВГнгls Толщина защитной оболочки
Диаметр под оболочкой, мм6÷1,515÷2020÷30
Номинальная толщина, мм1.21.51.71.9
Минимально допустимая, мм0.921.181.351.52
Диаметр жилы, токи

Эксплуатационные свойства проводниковой продукции зависят от величины активного сопротивления электрическому току. Зависимость от сечения и удельной проводимости материала жилы требует применения качественных материалов. Значения сопротивления установлены ГОСТ и не должны превышать норму более чем на 15%.

ВВГ Номинальное сечение, диаметр жилы, сопротивление, токовая нагрузка
Номинальное сечение жилы, мм21.52.546
Диаметр жилы, мм1.381.782.262.76
Сопротивление 1 км жилы при 20 ℃, Ом, не более147.494.793.11
Номинальная токовая нагрузка, не более, А16253241

Табличное сопротивление, ограничивая ток, устанавливает номинал токовой нагрузки – такой ток не нагревает заметно, протекая неограниченное время. Тепловые свойства позволяют длительную эксплуатацию при повышенной температуре. Предел длительно допустимого тока зависят от величины сечения, количества проводников.

ВВГ Длительно допустимый ток различного типоразмера кабеля, А
Количество жил (шт)Номинальное сечение (мм2)
1.52.546
Две24334456
Три21283749
Четыре19263445

Допустимая мощность подключаемой нагрузки, из-за электромагнитного взаимовлияния, определяется диаметром, количеством совместно проложенных проводов. ПУЭ учитывает это, рассчитывая требуемые параметры проводников для монтажа.

Зависимость допустимой мощности и токовой нагрузки, кВТ/А от количества проводов совместной прокладки
Номинальное сечение жилы, мм21.52.546
Диаметр жилы1.381.782.262.76
Мощность/ток кВт/АОдин провод4,4/205,94/277,92/3610,12/46
Два провода3,74/175,28/247,48/349,02/41
Три провода3,3/154,84/226,82/318,14/37
Четыре и более3,08/144,63/215,94/277,7/35

Преимущества модифицированной изоляции

ВВГ не поддерживает горения, если он один, при устранении причины загорания. У группового, каждая тлеющая оболочка разогревает соседние шланги. Горение будет продолжаться даже после устранения первопричины. Для улучшения огневой стойкости вводится присадка, маркировка изменяется. Кабель ВВГнг перестает распространять пламя находясь группой.

До ликвидации причины загорания, ВВГнг будет продолжать тлеть, даже не распространяя горения. Высокая температура разлагает пластик, выделяются опасные для людей газы. Учебные заведения, лечебные учреждения, помещения, где находятся люди, тем более массово, нужно монтировать материалами более модифицированными. Кабель ВВГнгls дополнительно приобрел способность пониженного образования дыма и выделения газа. Применение композитов изменило винил, позволило изготовить модель пониженной пожарной опасности, КВВГ.

Введение модификаторов, ненамного увеличивая цену, минимизирует возможный ущерб, дает возможность предотвратить гибель людей.

vseotoke.ru

Описание кабеля http://sp-elektro.ru/http://sp-elektro.ru/ВВГнг-ls

Кабель по спецпредложению и наличию:

Технические характеристики кабеля http://sp-elektro.ru/http://sp-elektro.ru/ВВГнг-ls

Число жилДопустимый ток нагрузки, А
С двумя жиламиС тремя жиламиС четырьмя
1,5 24 21 19
2,5 33 28 26
4 44 37 34
6 56 49 45
10 76 66 61
16 101 87 81
25 134 115 107
35 166 141 131
50 208 177 165
СечениеЗначение наружного размера для целей упаковки и транспортировки, ммЗначение массы для целей упаковки и транспортировки, кг/км
Плоские кабели (а х в)  
2х1,5 5 х 7,5 70
2х2,5 5,5 х 8 90
2х4 6 х 9,5 140
2×6 7 х 10,5 180
3х1,5 5 х 9,5 95
3х1,5 5,5 х 11 135
3х4 6 х 13 200
Кабели со скрученными жилами Диаметр  
3х1,5 8 90
3х2,5 9,5 135
3х4 11 200
3х6 12 260
3х10 14,5 410
3х16 17 590
3х25 20,5 810
3х35 23 1300
3х50 27 1700
3х4+1х2,5 12 230
3х6+1х4 14 310
3х10+1х6 16 480
3х16+1х10 19 650
4х1,5 8,5 110
4х2,5 10 170
4х4 12 240
4х6 13 320
4х10 16 510
4х16 19 750
4х25 23 1150
4х35 26 1550
4х50 31 2200
5х1,5 9,5 135
5х2,5 11 205
5х4 13 300
5х6 14 405
5х10 17,5 630
5х16 21 950
5х25 26 1450
5х35 29 1900
5х50 35 2700

Область применения:
Кабель http://sp-elektro.ru/http://sp-elektro.ru/ВВГнг LS предназначен для эксплуатации в сухих и влажных производственных помещениях на высоде до 4300м над уровнем моря. Кабель http://sp-elektro.ru/http://sp-elektro.ru/ВВГнг LS применяется для прокладки и монтажа электрических сетей на специальных кабельных эстакадах, в сооружениях и производственных помещениях к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Кабель http://sp-elektro.ru/http://sp-elektro.ru/ВВГнг LS рекомендуется прокладывать в блоках и на специальных кабельных эстакадах. Кабель http://sp-elektro.ru/http://sp-elektro.ru/ВВГнг LS применяется в системе электроснабжения собстсвенных нужд нормальной эксплуатации АЭС и в системе аварийного электроснабжения при прокладке внутри герметичной зоны реакторного отделения. Кабель http://sp-elektro.ru/http://sp-elektro.ru/ВВГнг LS не рекомендуется прокладывать в земле или траншеях.
Технические характеристики:
допустимая температура окружающей среды: от – 50°С до + 50°С;
минимальный радиус изгиба при прокладке:
 кабель http://sp-elektro.ru/http://sp-elektro.ru/ВВГнг одножильный — 10 наружных диаметров,
 кабель http://sp-elektro.ru/http://sp-elektro.ru/ВВГнг многожильный — 7.5 наружных диаметров;
прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С;
номинальная частота: 50 Гц;
испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц;
 на напряжение 0,66 кВ — 3 кВ;
 на напряжение 1 кВ — 3.5 кВ;
длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С;
срок эксплуатации: 30 лет.
Конструкция:
токопроводящая жила — медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы.
изоляция — из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной горючести;
скрутка — изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены;
заполнитель — поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) пониженной горючести;
оболочка — из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной горючести.

sp-elektro.ru

Кабель ВВГнг-LS

Конструкция кабеля

Кабель ВВГнг-LS имеет медную токопроводящую жилу, однопроволочную или многопроволочную, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

 Изоляция Кабеля ВВГнг-LS выполняется из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).

 Скрутка — изолированные жилы двух-, трех-, четырехжильных кабелей скручены; двух- и трехжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Внутренняя экструдированная оболочка ВВГнг-LS накладывается по скрученным изолированным жилам из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. Толщина внутренней оболочки не менее 0,3 мм. Кабели с секторными жилами допускается изготовлять без внутренней оболочки, в этом случае поверх скрученных изолированных жил должна быть наложена с перекрытием одна или две ленты из полиэтилентерефталатной пленки или термоскрепленного полотна.

Наружная оболочка ВВГнг-LS выполняется из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Для кабелей с сечением круглых токопроводящих жил до 16 мм2 допускается наложение наружной оболочки с одновременным заполнением промежутков между жилами. В этом случае внутренняя экструдированная оболочка не накладывается.

Применение  ВВГнг-LS

Кабель ВВГнг-LS, не распространяет горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт. 

Кабели ВВГнг-LS предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 

Кабель ВВГнг-LS не распространяет горение при прокладке в пучках.

Технические характеристики ВВГнг, ВВГнг-LS

Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69

Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С

Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С

Минимальный радиус изгиба при прокладке

  • кабелей одножильных — 10 наружных диаметров,
  • кабелей многожильных — 7.5 наружных диаметров.

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з.: + 400°С

Число жил, сечение, мм²ВВГнг-LSЧисло жил, сечение, мм²ВВГнг-LS
диаметр, мммасса, кгдиаметр, мммасса, кг
0.66 кВ1 кВ0,66 кВ1 кВ0,66 кВ1 кВ0,66 кВ1 кВ
1х1,5 5.9 6.3 43 48          
1х2,5 6.2 6.6 54 60 3х2,5+1х1,5 10.0 11.0 190 215
1х4 6.9 7.5 75 86 3х4+1х2,5 11.8 12.8 262 302
1х6 7.4 8.0 98 109 3х6+1х4 12.9 14.4 359 409
1х10 7.7 8.0 149 155 3х10+1х6 15.3 16.3 539 579
1х16 9.3 9.7 221 227 3х16+1х10 18.7 19.2 826 858
1х25 10.8 11.0 322 327 3х25+1х16 22.7 23.2 1376 1408
1х35 11.8 12.0 415 421 3х35+1х16 22.6 23.1 1692 1723
1х50 13.3 13.5 556 563 3х50+1х25 24.7 25.1 2252 2288
1х70 15.8 806 3х70+1х35 28.1 28.5 2708
1х95 17.8 1083 3х95+1х50   30.8 3621
1х120 19.5 1370 3х120+1х70   34.8 4576
1х150 21.4 1658 3х150+1х70   37.9 5423
1х185 23.80 2020 3х185+1х95   41.8 6835
1х240 26.60 2665 3х240+1х120   45.9 8787
2х1,5 7.6 8.4 93 113 4х1,5   52.0 147 169
2х2,5 8.2 9.7 124 156 4х2,5 9.3 10.0 196 220
2х4 10.2 11.4 189 223 4х4 10.2 11.1 284 327
2х6 11.3 12.4 245 282 4х6 11.8 13.1 377 424
2х10 13.6 14.0 383 398 4х10 13.0 14.4 592 610
2х16 16.1 16.5 538 553 4х16 15.9 16.5 887 910
2х25 19.4 19.8 905 928 4х25 19.5 20.0 1431 1472
2х35 21.2 21.6 1180 1205 4х35 22.7 23.2 1878 1912
2х50 25.0 25.4 1569 1600 4х50 25.5 25.9 2493 2528
2х70 24.3   1694 4х70 29.1 29.5 3056
2х95   27.0   2220 4х95   31.2 4102
2х120   29.3   2723 4х120   35.5 5081
2х150   31.8   3336 4х150   38.9 6183
2х185   35.0   4015 4х185   42.6 7701
2х240   39.0   5190 4х240   46.7 10069
3х1,5 8.0 9.4 114 143 5х1,5   52.7 180 202
3х2,5 9.3 10.2 164 182 5х2,5 11.9 12.0 235 263
3х4 10.8 12.0 233 270 5х4 12.8 14.4 344 394
3х6 11.8 13.1 310 350 5х6 14.1 15.7 463 519
3х10 14.4 14.9 480 496 5х10 17.4 17.9 720 756
3х16 16.5 17.4 681 721 5х16 20.9 21.4 1078 1103
3х25 20.4 20.9 1167 1193 5х25 25.3 25.8 1695 1735
3х35 22.6 23.1 1519 1548 5х35 27.9 28.4 2153 2204
3х50 26.4 26.8 1991 2046 5х50 32.2 32.7 2900 2962
3х70   28.3 2354 5х70   36.5 3858
3х95   31.6 3131 5х95   39.3 5101
3х120   34.6 3864 5х120   43.9 6304
3х150   38.0 4774 5х150   47.7 7815
3х185   41.5 5850 5х185   53.3 9569
3х240   47.0 7596 5х240   59.0 12406

Поделиться в социальных сетях:

cable.i-rcenter.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *